地下室外墙和底板如何拆除
zhongcongzhou
2013年03月18日 13:29:48
来自于建筑施工
只看楼主

图纸上蓝线为将要施工的地下连续墙,连续墙范围内将要打旋挖桩和钻孔桩,连续墙周边维护一圈深度40m长从地坪往下,钻孔桩桩头在地坪以下20m处桩长约为19m。在这区域有一商场含地下一层商场(粉红色线条表示地下室外墙区域)深度大约5~6m深。有地下水,根据地勘报告地坪1m以下有潜水,地坪8m以下有微承压水,该地下商场北侧(北侧支护未形成整体只有一段距离有支护,仅有几米)和西侧均有约10m长静压管桩和旋喷桩支护, 现如今考虑该地下商场如何拆除(上部已开始拆除),有两种初步方案:

1.地下室侧墙和底板都不拆除,先拆除顶板(地坪处),顶板拆除后采用回填内部区域并压实土方,连续墙施工时采用挖槽机清除侧墙和底板(相碰的位置)。桩基施工时采用钻头钻破相碰的底板和侧墙钢筋混凝土地下室。不知道这种情况是否可以实施。
2.先用炮头拆除侧墙和底板,考虑原有地下室外墙有部分支护,直接进行拆除,但北侧道路需保留而又靠近连续墙,拆除后考虑有局部坍塌现象可能会发生不知该如何处理。同时因为原有静压桩和旋喷桩支护,工程钻孔桩、旋喷桩、地下连续墙在北侧会与原支护桩相碰。不知正式施工时如何拆除这些地下支护桩。
请各位朋友如有好的办法请告知,谢谢。
免费打赏

相关推荐

APP内打开