关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
室外PVC-U管道施工中特殊情况处理
1.非正常工作温度下PVC-U管道施工1.1.温度对塑料管道影响较大,《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS17:2000中规定PVC-U管材适用工作温度0℃-45℃。如管线工作温度不在正常温度内,须根据实际温度对PVC-U的设计、施工进行调整。1.1.1.PVC-U管材的机械性能随温度变化主要表现在以下几个方面:1.1.1.1.弹性模量:PVC-U管材弹性模量一般取3000MPa,是铸铁管的3%左右,随着温度的升高而下降,特别是温度超过50℃,其弹性模量会有明显下降。例如在60℃时其弹性模量不足2700 MPa。1.1.1.2.弯曲强度:PVC-U管材的弯曲强度比金属管道小得多,且随温度升高下降较多。(随温度变化如下:20℃-107Mpa、40℃-82.8Mpa、50℃-69Mpa 、60℃-60.1Mpa、70℃-48.7Mpa)1.1.1.3.冲击强度:PVC-U管材冲击强度随温度变化波动较大(随温度下降而急剧下降,且横向及纵向的冲击强度也不一致)。20℃时冲击强度与-20℃时冲击强度相差5倍,特别是在切口、裂口处,冲击强