关于管道过施工缝的问题
hellboyzhou
2006年10月14日 22:56:00
只看楼主

我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?

我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手
有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
免费打赏
sxg123
2006年10月15日 09:28:24
2楼
很简单,可以用带法兰的波纹管连接,PP-R也有相应的配套法兰的,
回复
wsd555555
2006年10月16日 09:16:07
3楼
楼主,题中所说的施工缝,应该是伸缩缝或沉降缝吧?
回复
xiaofengwork
2006年10月16日 19:27:53
4楼
常用的办法做钢套管,比使用直径大两号