新型空调冷凝水排水器完美替代存水弯
本帖最后由 crtvavle 于 2016-12-23 20:43 编辑 在项目施工过程中,遇到了一件头疼的事情,空调机组与AHU的基础高度不够,但是还是需要做存水弯,可是难坏了一拨人,经过与压缩机厂家沟通,得知有一款乒乓球水封,可以满足这个要求,于是通过朋友介绍,找到了这款产品,经过与乒乓球水封厂家沟通,得知该新型存水弯的相关资料,供大家分享:“对于空调U型弯来说,一般需要比较充足的安装空间,而且如果工人在施工过程中,如果焊接或者联接不好,有可能会泄露与漏水。但是如果按照空间足够,但是工人又很负责的情形下,用U型弯是不错的选择,但是效率很低的。 如果在冬季,如果没有冷凝水,往往空气会逆流,而且室外污染的空气会交叉流动,有时会有虫子等小动物通过U型弯爬进室内,污染环境。 目前克俐托公司(独先生13901686438)研发的一款产品叫新型空调冷凝水排水器,又名密封球水封,乒乓球水封,替代传统存水弯,U型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷
乒乓球水封资料(新型冷凝水排水器使用技巧)
一. 产品介绍: 中央空调系统的排水是一个不容忽视的部分,经常由于排水的问题,引起机房水漫金山,特别是吊顶机组,一旦发生漏水现象,装修好的屋顶被水迹污染,如鱼骨梗喉,非常棘手。 常规传统的AHU(空调机组)为了保证顺利排水,在机组出水口常接-S型弯的存水弯。其作用是通过水封的作用,防止外界空气通过排水口被吸入而影响排水,开发设计了一款具有结构紧凑,安装方便的冷凝水排放器,避免了传统U型存水弯受到安装尺寸要求限制的影响,同时在没有冷凝水也可以防止外界空气通过排水口被吸入,可以自动排水。有效降低机组的基础高度,让吊顶机组占用顶部空间更少。克服了传统的存水弯的缺点。二. 工作原理:该新型冷凝水自动排放装器是通过克俐托公司,根据多年的使用经验,结合实际的应用状况,新开发研制了这款能克服机组负压的影响,将冷凝水顺利引出机组外排放。该装置由于排水口向上,并置有轻质密封球在机组负压的作用下,轻质密封球与排水口严密的密封,而当机组内存水盘中的冷凝水积聚到水面高于排水口的时候,轻质密封球就会在冷凝水浮力的作用下开启,