一个仓库图审意见请教各位,谢谢
一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??我看了《仓库防火安全管理规则》 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?=====另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图
【求助】单层框架仓库带吊车设计问题。
一个仓库,9度地区,框架结构,带吊车。横向三跨,中间跨设10t吊车。纵向柱距9m。屋面双向框架梁,吊车牛腿标高处三跨均设纵向框架梁。横向仅端开间设置。总高约10m,牛腿高约7m。 问题如下: 1.结构体系上,采用纯混凝土框架。这种体系应该不需要设置柱间支撑吧? 2.吊车梁问题,吊车梁是否需要考虑抗震设防,或者吊车梁仅在牛腿锚固处考虑?现有吊车梁图集没有9度区的,所以如果直接套图集的话,如何考虑加强。 3.结构老总要求设抗风柱,理由是吊车梁图集上边跨中到边要悬挑600,用来设置车档,必须把这个距离让出来,这样一来,抗风柱就有10m高,单排,顶部和框架梁柱连接。个人感觉有点浪费,因为两端多了两排框架。另外9度区感觉这种抗风柱显得太单薄了点。 是否可以把边跨中柱截面加宽300,加大的300不设牛腿,设置横向框架梁。吊车梁车档设在跨内,不设在悬挑处。这样边跨就是9.3m,而有吊车梁牛腿中距仍然是9m。 请高手解答,最好要有依据,不然过不了老总那关。
20米单层高架仓库的结构方案
现遇到一高架仓库,7度区。业主要求高度20米,跨度18米,拟以下结构方案:1,钢筋混凝土排架柱+钢梁屋面。分析:排架柱截面尺寸要1200,占用太多有效使用面积,且20米高的砖墙围护,稳定和强度也成问题。2,钢筋混凝土框架。18米横向仅在20米标高处设屋面框架梁,外围每隔5米设一道框架梁。不影响仓库使用。分析:如果每隔5米建一个标准层,则共有四个标准层,则框架柱截面尺寸并不需要很大。 但由于横向没有中间拉结梁,若按只有一个标准层计算,则框架柱Y方向截面尺寸也很大。 且单跨框架,审图可能有麻烦。3,钢结构刚架。 由于层高很高,超出门式刚架的适用高度,所以执行普钢的规范。分析:这么高的排架柱是否必须要格构柱吗?请同仁指教,这种高架仓库采用何种结构方案为好?十分感谢