工业厂房施工中遇到的问题?
问题描述:有一工业厂房,钢筋混凝土框架结构,场地II类,抗震3级。基础埋深5m,施工单位将基础施工完毕甩柱子筋出来后,接到业主通知,缓建!!!随即进行保护性回填,基础短柱混凝土已经施工至地梁底,然业主方决定暂用这块地方做另一工程的加工组合场地,因已施工部分只能进行覆土保护等,就是这个主筋怎么进行保护,原设直螺纹链接,主筋三级28、25.后临时决定将甩的筋冷弯后,压平,覆土。然后场地用完,接着干。钢筋调直,丝头切掉,用电渣压力焊在接头区继续向上接。这样可行么?对结构这块的影响大小?主要就是钢筋的后续调整,这一批接接头的连接强度?请各位专家给个意见吧,谢谢 补充:共有44个柱头,纵向17轴横向3轴 基础均为台阶式独立基础