把构造柱发筋改为框架柱
本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 编辑 5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。本来设计是砖混结构,后因为做了:桩基直径90cm 深3.5米承台130×130×40cm,没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?