把构造柱发筋改为框架柱
qq_1502950383211
2017年08月27日 01:48:59
只看楼主

本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 编辑 5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。本来设计是砖混结构,后因为做了:桩基直径90cm 深3.5米承台130×130×40cm,没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?

本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 编辑

5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米
8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。
本来设计是砖混结构,后因为做了:
桩基直径90cm 深3.5米
承台130×130×40cm,
没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?
1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?
2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?
3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm
4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?
qq_1502950383211
2017年08月27日 01:51:53
2楼
本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:57 编辑

如图,谢谢各位大神们!
回复
qq_1502950383211
2017年08月27日 20:17:44
3楼

没有人啊
回复
szhxcf
2017年08月28日 21:39:13
6楼
植入承台30cm
回复
不久的将来
2017年08月29日 08:56:41
7楼
感谢楼主的分享!!!
回复
qq_1502950383211
2017年09月01日 01:38:47
8楼

高手们去休息了
回复

相关推荐

APP内打开