把构造柱发筋改为框架柱
本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 编辑 5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。本来设计是砖混结构,后因为做了:桩基直径90cm 深3.5米承台130×130×40cm,没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?
构造柱可否加宽形成承重柱?
要把构造柱做成结构柱,如果要完全满足规范,必须要重新设计传力途径。普通砖混结构里面的传力途径是这样:楼板→受力砖墙→基础→地基。框架受力途径是这样:楼板→楼面梁(有时候会多个次梁→框架梁)→结构柱→基础→地基。砖混结构里面的圈梁和构造柱只能是砖墙的一部分,用来是加强墙体的整体性以及局部增加强度。要实现上述的传力路径,除了另外设计外,施工顺序也不同。砖混结构一般是在基础上就砌筑墙体,构造柱和圈梁是和砖墙一同浇筑的。框架结构是在基础上直接种柱子,然后做结构梁和板。待结构梁板有一定的强度,拆模板,才在楼板上砌墙的。而且砌筑墙体也不是一次性砌筑到顶,是预留大概一块砖的空间,待结构梁板受力变形后再收口,目的就是防止上层荷载通过墙体传到下层梁去。房屋结构牵涉到的东西很多,有时候不仅仅是强加强就更强的,尤其牵涉到水平作用例如地震的时候。一个小房子如果一条角部柱加得很大很多钢筋,那么可能导致小房子在地震来临的时候,大柱子位移小,其它柱子位移大,那样房子结构就会在大的变形差下局部结构破坏从而出现问题。题主说的把三个构造柱弄到一样大,可能也会出现这个情