关于PKPM框架柱配筋计算疑问
最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。 疑问在于: a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。 b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。 c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。一、构件几何材料信息(部分信息已清理) 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 4.50 11. 截面参数 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土强度等级 RC = 30.0 15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震构造措施的抗震