(求助)框架柱配筋太复杂了!
z1c2l33
z1c2l33 Lv.5
2011年03月28日 11:26:29
只看楼主

我做的5层框架,8°,0.3g。PKPM计算下来的结果是:一层柱配筋非常大,二层很小,3,4,5层又较大。我的问题是,此时二层柱子配筋时,要不要增大配筋到一层与3,4层之间的数值?还是可以不增加,这样就是3,4,5层的配筋比二层的大一些。从概念上或者说结构整体受力上,该如何理解这个问题?

2011年03月28日 12:40:33
2楼
从设计上来说,按实际计算书来配,也可以了。是否你二层层高较低,所以配筋较小。
施工来说,你柱子钢筋一层变一个直径,那是挺麻烦的。而且你只有一层,因此二层可以和三、四层配筋一样。
回复
ssoss0123
2011年03月28日 14:33:45
3楼
楼主的这个有些奇怪啊,为何二层小,其它层大呢?是不是楼层的高度有差别呢?
如果2~5层配筋量相差不多的话,建议还是直接通下来比较好,在首层的地方变化配筋。
回复
z1c2l33
2011年03月29日 12:45:19
4楼

可能是高烈度地区的原因
回复
junk
2011年03月29日 14:00:16
5楼
认真学习。。
回复
wan871016
2011年04月12日 09:49:43
6楼
我的一层有5200 二层柱子高度3600 就出现过类似的问题
回复

相关推荐