关于PKPM框架柱配筋计算疑问
gbzg_95002
gbzg_95002 Lv.7
2015年09月10日 14:30:00
来自于PKPM
只看楼主

最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。 疑问在于: a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。 b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。 c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。一、构件几何材料信息(部分信息已清理) 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接

最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。
疑问在于:
a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。
b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。
c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。
一、构件几何材料信息(部分信息已清理)
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 普通柱
9. 长度 (m) DL = 4.50
11. 截面参数 (m) B*H = 0.800*0.800
12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0
13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0
14. 混凝土强度等级 RC = 30.0
15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0
16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0
17. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 2
三、构件设计验算信息
N-C= 20 ( 1)B*H(mm)= 800* 800
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 4.50(m) Nfc= 2 Rcc= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360.
RLIVEC= 1.00 混凝土柱 矩形截面
( 22)N= -927. Mx= 573. My= 372. Asxt= 1514. Asxt0= 1035.
( 1)N= -1224. Mx= 530. My= 504. Asyt= 1514. Asyt0= 437.
( 22)N= -927. Mx= 382. My= 49. Asxb= 1514. Asxb0= 295.
( 1)N= -1224. Mx= 325. My= 111. Asyb= 1514. Asyb0= 0.

烦请各位大师指点。
免费打赏
结构很好
2015年09月11日 16:45:32
2楼
:o:o:o:o:o:o
回复

相关推荐