工业冷水机出现冷凝水的危害及处理办法
目前的工业冷水机使用的范围越来越广泛,随着天气越来越热,环境温度越来越高,工业冷水机在使用过程中,由于温差过大而出现冷凝水的现象也越来越来多,工业冷水机出现冷凝水,主要是由于工业冷水机工作的环境温度与冷却水温相差较大(一般相差十度左右)并且环境湿度较大时,循环水管与冷却器件表面会产生冷凝水。下面我们来说说工业冷水机出现冷凝水的危害以及其解决办法。工业冷水机出现冷凝水的危害:1、容易导致烧坏设备电路板2、若工业冷水机冷却玻璃激光管,则容易使激光管爆裂,不利于设备的正常运行那么当工业冷水机出现冷凝水时,我们该如何处理呢?1、对冷却水管加保温棉(建议工业冷水机制冷管道和水路可以加上保温棉,减少内外温差,有效避免冷凝水的产生)2、调整制冷温度,通过减少环境温度和冷却水温的温差来避免工业冷水机产生冷凝水
水源热泵系统冷凝水排放处理办法
本工程为大型体育场安装工程,该场采用分部制冷、集中冷却的水环热泵系统,所采用的水环热泵为广州以莱特生产,此空调机冷凝水集水盘处为密闭的高静压,我施工单位经设计院同意,对冷凝水排放的具体做法为:冷凝水管出口端采用夹丝塑料软管接出后与系统的冷凝水管相连,并分区域进行集中排放,塑料软管与机子的落差≥15cm.现系统正处于单体调试阶段,在试运行后发现冷凝水无法排出,甚至出现溢出集水盘破坏吊顶现象.现在此请教各路高手朋友几个问题:1、整个冷凝水排出口的夹丝塑料软管全部改成水封是否能顺利解决此问题;2、若除上述办法之外,是否有更为简便、易改的处理办法;(重点)3、本工程装饰吊顶要求高,吊顶内空间小,不易操作;机组数量大,达600多台; 请各路大侠热情支招!!!!