关于冷凝水的一个小问题
z108yh
z108yh Lv.2
2006年09月02日 17:29:15
只看楼主

风机盘管冷凝水是不用加存水弯的(部分静压特大的除外),而空气处理机、组合式空调器等大型末端一定要加如果后者不加存水弯有什么后果??有没有相关方面的资料,谢谢!!!

风机盘管冷凝水是不用加存水弯的(部分静压特大的除外),而空气处理机、组合式空调器等大型末端一定要加
如果后者不加存水弯有什么后果??有没有相关方面的资料,谢谢!!!
fangzhisong
2006年09月02日 20:25:55
2楼
造成机箱内冷凝水外溢。
回复
z108yh
2006年09月02日 20:57:14
3楼
如果我是单台末端单独排放,冷凝水管有一定的坡度,那冷凝水不是直接被排掉来不及向机箱内外溢了
回复
jicke82
2006年09月03日 10:49:57
4楼
不是的,因为你的冷凝水排水口在负压段,如果负压大的话,又不加水封,这样就造成冷凝水不往外面排放,所以要做存水弯,也就是水封,高度要大于机组的负压。
回复
disapear820
2006年09月04日 13:41:43
5楼
挥常赞成4楼的回答!
回复
caoben1008
2006年09月05日 17:43:58
6楼
存水弯是要的 而且冷凝水管每米要有3毫米的坡度
回复
vincent_nk
2006年09月14日 11:08:55
7楼
水封的高度可以按照机内负压/10+20计算
回复
wangmeng19820126
2006年10月20日 18:49:52
8楼
我刚做完的一个工程,是特灵品牌的组合式空调机组,没有加水封导致在运行时机内积水,如果在夏天湿度大时掉顶机组会导致积水过多而肆意流淌,那下边的人可要遭殃了 。小弟的见解。
回复
nky6666
2006年10月21日 10:30:42
9楼
组空的负压较大,风盘的是相当与开式的
回复
sirrandy
2006年10月21日 11:47:24
10楼


依据?经验?
回复
wanghonwy
2006年10月22日 02:06:01
11楼
1.冷凝水排水不畅.
2.会造成排水处的气流倒吸,如排水点污染的话会影响空调区域的环境.
回复

相关推荐

APP内打开