风机盘管冷凝水是不用加存水弯的(部分静压特大的除外),而空气处理机、组合式空调器等大型末端一定要加如果后者不加存水弯有什么后果??有没有相关方面的资料,谢谢!!!
风机盘管冷凝水是不用加存水弯的(部分静压特大的除外),而空气处理机、组合式空调器等大型末端一定要加
如果后者不加存水弯有什么后果??有没有相关方面的资料,谢谢!!!
12楼
美地方舟——楼宇自控专家(HVAC Expert)! 网址:http://www.meidifangzhou.cn
经营范围: 全面代理霍尼韦尔楼宇自控产品(Honeywell HVAC);
恒温器及电动阀、电动调节二/三通阀、电动调节蝶阀/开关蝶阀、电动风阀及驱动器、
楼宇/工业自控系统、机电一体化控制柜(DDC控制箱)、压力/差压/温度控制阀、平衡阀
电话:010-88560256 传真: 010-88560356 联系人: 王先生/杨小姐
回复
13楼
受教了,谢谢:handshake :handshake
回复
14楼
:victory: 恩,满不错的!严重学习了。
回复
15楼
哪为大侠能解释一下,坡度足够的排水但是还是会造成水盘积水,而且外溢,是不是水封做的太小,但是水封能满足机组负压,问题出在什么地方
回复
16楼
就知道要加水封,只是不太清楚原因,一经指点,真是恍然大悟。谢谢!
回复