精华汇总
空心板加固
更多
空心板的作用
空心板规范
空心板作用
无梁空心板
空心板标准
空心板宽度
空心板配筋率
空心板的房子
空心板芯
空心板表示
空心板病害
蜂巢空心板
长向空心板
空心板体积
空心板代号
空心板封端
空心板重量
空心板吊环
空心踏步板
空心板容重
空心板堵孔
空心板灌缝
6米空心板
空心板检测
空心板和箱梁
空心板预拱度
空心板标注
#
空心板加固
#
300
空心板加固专题,为您提供空心板加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心板加固相关的专业交流讨论,更多空心板加固相关内容请访问
土木在线论坛
!
大家看看:有些难度的预应力空心板加固
一六层住宅楼的一楼卧室顶预制板,板端底有一道横裂缝,上下未裂通,离墙大约100左右,长约大约400左右。预制板宽600,跨度3300。板下有圈梁,圈梁高约150到180。房主加固要求:1、只能在板底进行加固,不能在楼上户施工。2、加固经抹灰装修之后,不能有其他痕迹,如采用牛腿加固。因有些难度,特提出给朋友们看看,有什么好的方法。
老标准预应力空心板加固问题
原预应力空心板使用活荷载为1.5KN,楼板厚度100MM,现房屋进行装修改造,空板的承载力不能满足现在规范的要求,如何加固比较经济方便。
回复-----yjk空心板
针对空心板桥梁的一种新型加固方法
空心板简支梁桥梁,因结构简单,占地面积少,视野开阔等特点,广泛的应用于城市立交系统,但桥梁在超载和偏载的情况下易发生铰缝破坏,单板受力,甚至垮塌。 传统加固方法存在的耐久性差、养护时间长、中断交通等不足,因此固特邦推出了不中断交通板桥铰缝病害综合解决方案: 以空心板桥梁为例,通过从空心板桥梁底部灌注具有瞬时固化特性的环氧胶粘剂,恢复空心板铰缝的传力功能,在底部增设钢筋网高性能复合砂浆层,将空心板由“铰
预制空心板卫生间楼面加固方法
论述了房屋结构的预制空心板,在使用期间遭受严重损坏的情况下,采用早强微膨胀剂浇筑形成暗梁与有空心楼板协同工作,进行结构设计和加固的方法,通过工程实践达到了施工方便、工期短,保证了结构质量,节省资金,解决了技术难题,从而达到了满意效果。
sap2000 如何定义空心板?
如题,在sap2000中空心板是如何定义的呢?如果采用膜或者壳的话如何体现空心和板厚呢?各位高手,拜托帮忙指点,感激不尽!
空心板在选购的时候要注意什么
空心板是广泛用于很多场合,对于空心板的选择,很多消费者都是毫无头绪,那么空心板要怎样选择才能买到质量好的呢? 空心板有网络型、纸质蜂窝型、瓦棱夹型、聚苯乙烯泡沫等类型,所谓的空间帮,也就是空心木框或带有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板与大芯板的区别就仅仅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的变形小,尺寸稳定性好,强度能满足一般木制品生产的需要。 在选购空心板的时候可注意以下几点:1.检查有无脱胶、散胶现象。2.检查内层薄木质量。3.厚度均匀、平整光滑,没有水渍、油污和粘迹。
自己改造的空心板,请指教
自己改造的空心板,加强了横向联系,加强了梁板与混凝土铺装的整体性,同时梁板顶部有非预应力连续
铰接空心板关于二期恒载的添加
请教一个问题,希望大家能帮忙解惑。对于铰接空心板桥,需要分别建模计算边板和中板,在施工阶段,添加二期恒载作为永久荷载,那么,请教一下,铺装、防撞护栏、人行道板的荷载是怎么分配到各块边板和中板的?这里的荷载值该怎么填写?
现浇空心板施工问题求助
1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
点击加载更多