大家看看:有些难度的预应力空心板加固
zzyzgz
zzyzgz Lv.2
2006年05月29日 21:37:03
只看楼主

一六层住宅楼的一楼卧室顶预制板,板端底有一道横裂缝,上下未裂通,离墙大约100左右,长约大约400左右。预制板宽600,跨度3300。板下有圈梁,圈梁高约150到180。房主加固要求:1、只能在板底进行加固,不能在楼上户施工。2、加固经抹灰装修之后,不能有其他痕迹,如采用牛腿加固。因有些难度,特提出给朋友们看看,有什么好的方法。

一六层住宅楼的一楼卧室顶预制板,板端底有一道横裂缝,上下未裂通,离墙大约100左右,长约大约400左右。预制板宽600,跨度3300。板下有圈梁,圈梁高约150到180。
房主加固要求:
1、只能在板底进行加固,不能在楼上户施工。
2、加固经抹灰装修之后,不能有其他痕迹,如采用牛腿加固。
因有些难度,特提出给朋友们看看,有什么好的方法。
潇潇夜雨
2006年05月30日 09:31:26
2楼
建议加固处理前查一下裂缝产生的原因,加固不是头疼医头,脚疼医脚。
关于业主提到的两条第一条的要求很正常,也可以满足要求但是第二条不可能。抹灰装修之后不能有其他痕迹那是不是就是指粘碳纤维加固呀,这种方法肯定不行。
回复
zzyzgz
2006年05月30日 20:23:59
3楼
谢谢你的提醒。

裂缝产生的原因,就是用了几年,预制板质量差造成的开裂。

正因第二条要求才有难度,本人感觉有意思就想让大家考虑考虑。
回复
潇潇夜雨
2006年05月31日 11:45:10
4楼
我认为加固不是万灵药,什么都可以处理,所以有一些结构从受力的角度以及经济性来说加固不如重建,对这种结果除非有其他价值否则不应该推荐采用加固方法。
加固时结构与建筑同样重要,甚至建筑要让位与结构。对于新建工程,虽然现在强调方案阶段的结构概念设计,强调前期的结构参与,但是很多情况下结构还是实现建筑意图的一种手段,而在加固改造设计中不能认为加固改造什么都能做,每一种加固方法都由其适用范围,不能应为建筑要求甚至住户的要求就放松结构方面的考虑。
对于你这个项目,如果只是满足他的要求粘碳纤维是最合适的选择,但是不满足结构安全的要求,因此我们应该积极的和要求方沟通,提出一些可以与他要求及其接近的方案比如特殊处理的粘钢或包钢的加固(虽然没有碳纤维那么薄,但是经过简单装修还是可以隐藏的),当然也不能用你提出的什么增加钢牛腿。
回复
zzyzgz
2006年05月31日 21:58:12
5楼
你说的没错.这个过程我们已经经过了,因此才有如此特殊情况.
如果是正常的情况,那很好做,我就不会给大家讨论了.
我喜欢做加固改造,就是因为做加固改造工程能有点创造性,不是那么死板.当你运用各种方法,新材料和新工艺等,成功解决了一个难题时,别提有多高兴.
本人现在已经有一个想法了,正在完善中,等差不多了,给大家一起讨论讨论.