预制空心板卫生间楼面加固方法
知识星球
知识星球 Lv.18
2009年06月10日 02:05:33
只看楼主

论述了房屋结构的预制空心板,在使用期间遭受严重损坏的情况下,采用早强微膨胀剂浇筑形成暗梁与有空心楼板协同工作,进行结构设计和加固的方法,通过工程实践达到了施工方便、工期短,保证了结构质量,节省资金,解决了技术难题,从而达到了满意效果。

论述了房屋结构的预制空心板,在使用期间遭受严重损坏的情况下,采用早强微膨胀剂浇筑形成暗梁与有空心楼板协同工作,进行结构设计和加固的方法,通过工程实践达到了施工方便、工期短,保证了结构质量,节省资金,解决了技术难题,从而达到了满意效果。
c749d8283111a1514511.rar
147 KB
立即下载
免费打赏
zzyzdzz
2009年06月10日 21:23:18
2楼
下来学习一下,谢谢楼主
回复
zsptszjj
2009年10月24日 16:51:51
3楼
下来学习了解了解,感谢楼主提供好资料与大家分享
回复
sirayliu
2009年10月26日 18:56:47
4楼
下来学习了解了解,感谢楼主提供好资料与大家分享
回复
sinrry
2009年10月27日 15:02:59
5楼
要是有计算过程就好了
确实是一种思路,谢谢
回复
zy970101
2009年11月09日 21:17:26
6楼
常常会遇到这样的问题。下了先学习一下,谢谢楼主!
回复
yzq030202
2009年11月10日 08:51:11
7楼
下来学习了解了解,感谢楼主提供好资料与大家分享
回复
pengsiyun1985020
2009年11月13日 13:14:25
8楼
:lol 谢谢了:hug: .......
回复
zan888888
2009年11月13日 16:20:01
9楼
学习...........
回复
xiao_ze
2009年11月24日 23:50:21
10楼
1 工程结构概况
该招待所于1984年设计建造,1985年投入使用,原为三层砖混结构,一、二层为现浇钢筋混凝土楼板,三层屋面为预应力空心楼板(Ⅱ级板)。于1991年第一次扩建加层改造,由三层增加为四层,相应的卫生间洁具设施也直接安装在预制空心楼板上,板上放置七种不同直径的孔洞(上下水管、地漏、坐便器、浴盆、通风道、暖气管)最大孔洞直径(P=180 mH1),几乎每块空心板肋被不同程度破坏。2005年第二次装修改造,卫生间采用了另一系列的洁具,原有孔洞不能利用,因而不得不在原有空心板上又重新找了七个孔洞,且均为人工敲打成孔,在4.2 m2的卫生间空心楼板共计打洞14个。600 mm的空心楼板共四孔,五根肋有三根肋被打断,有的孔洞牵连成片,板上、板下的混凝土脱落严重。当板未安装洁具,没有承受荷载的情况下,空心楼板明显出现局部和整体下挠,结构完全失去承载能力,楼板随时有下塌的危险性。该工程的第一特点是停止营业进行装修,工期要求非常紧,同时处于严寒冬季施工,时间紧,任务重,难度大。在这样困难的条件下经过多方面的努力,进行细致分析研究和合理加固方案的选择。
2 加固方案选择的比较
对于这类结构,分析有三种加固方案:
1)把卫生间的空心楼板全部打掉,重新浇筑钢筋混凝土楼面。这种方法工程量大,施工周期长(主要冬季施工,养护时间长,成本高),另一方面空心楼板跨中范围容易打掉,而空心板的根部(受力支承点)被周围的承重墙紧密受压不可能取出,不能沿卫生间承重墙的周边做梁来支撑现浇板,这样对卫生间的造型有很大影响。
2)利用原有空心楼板,在断肋的相应圆孔内增加受力钢筋,圆孔内填灌相应标号的细石混凝土。这种方法施工难度大,速度慢,同时这种方法关键是新旧混凝土之间密实度难以保证,这是因为原有预制空心板生产工艺为钢管浇筑蒸汽养护成型,板内圆孔周边相当光滑也无法凿毛。圆孔内涂刷界面处理剂也难操作,新旧混凝土就会出现间隙的状况,同时浇灌细石混凝土需在板孔表面沿孔通长方向浇灌槽口,致使板面的受压区混凝土全部分离,对结构不利,另一方面为振捣密实采用机械振捣,在振动力作用下会出现难以控制的裂缝,成为散体构件又产生了新隐患。
3)在原有空心楼板孔内增加纵向受力钢筋,孔内浇灌早强微膨胀灌浆料。这种方法具有操作简单,凝固时间短,施工快,质量稳定性好等多种优点。