工业冷却水处理技术之循环冷却水系统
工业冷却水处理技术之循环冷却水系统冷却塔中的水由循环水泵送至生产线,冷却动力设备及电器设备,吸收热量后送回冷却塔,保证生产线的正常工作。目前循环水系统存在的问题及危害冷却水在不断的循环过程中被蒸发浓缩,水中的各种杂质含量不断升高,从而对冷却水系统中的管道及设备造成危害。目前从冷却塔中观察已发现有硅酸钙结垢现象,证明设备内也有不同程度的结垢问题。硅酸钙、硫酸钙结垢用酸洗法是很难清除的,目前其他生产行业冷却水系统结垢不能有效清除就是这种原因。冷却水系统的结垢使设备导热率下降,被冷却设备不能得到充分的冷却,导致设备工作效率减弱、功率下降,增加能源消耗。不及时处理会影响生产质量和设备的使用寿命,严重的可造成动力和电器设备损坏。 我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源占有量约为2200m3,不足世界平均水平的四分之一,随着我国经济建设的迅速发展,水资源短缺的问题日益显现,钢铁、石化、电力、石油、纺织、化工等行业的生产厂,无不冷却塔林立,在工业用水中的70~80%是循环水的补充水,以10000m3/h的直流冷却水为例,改用循环冷却水,温降10℃,浓缩倍数N为3,只需240m3
二氧化氯在工业冷却水处理中的实际应用
近几年来,二氧化氯(CLO2)由于其优良的消杀特性 [1]以及发生成本也在不断下降, 因此越来越引起各 行各业水处理厂家的重視,实际使用单位也越来越多。实际使用 结果表明:用二氧化氯作工业循环冷却水处理的杀生剂,无论在 效果上、操作上、安全上及费用上都有取代氯系杀生剂和非氧化 性杀生剂的趋势。我们根据实际应用的资料和经验,把二氧化氯 在循环冷却水处理中的实际应用作一概括性的介绍。 1 二氧化氯的投加方式 由于二氧化氯(CLO2 )杀菌果好、持续作 用时间长,因此通常可采用定期投加的方式。实际应用的跟踪试 验表明:投加二氧化氯后最大杀菌率常常在投加后的1~3天时出现 。实验室试验中,二氧化氯维持99%以上异养菌杀菌率的天数有时 达到5天左右。二氧化氯投加周期和投加量与系统状况、浓缩倍数 、水温、所用水处理剂及水体中还原性物质的多少等有关。通常 二氧化氯的投加周期为3~5天,长的也有达到一周的。投加量大, 投加周