电气穿墙套管安装注意事项
电气穿墙套管安装注意事项 电气穿墙套管是一种用于穿墙处的管道预埋件,常用于管道安装的前期预埋,并具有防水,止漏,抗沉降的作用。根据土壤类别、土的力学性质确定适当的槽帮坡度。实施支撑的直槽槽帮坡度一般采用1∶0.O5。对于较深的沟槽,宜分层开挖。挖槽土方应妥善安排堆放位置,一般情况堆在沟槽两侧。堆土下坡脚与槽边的距离根据槽深、土质、槽边坡来确定,其很小距离应为1.0m。 确定合理的开槽断面和槽底宽度。开槽断面由槽底宽、挖深、槽底、各层边坡坡度以及层间留台宽度等因素确定。槽底宽度,应为管道结构宽度加两侧工作宽度。因此,确定开挖断面时,要考虑工程质量,做到开槽断面合理。防止槽底泡水:雨季施工安装柔性电气穿墙套管时,应在沟槽四周叠筑闭合的土埂,必要时要在埂外开挖排水沟,防止雨水流入槽内。在地下水位以下或有浅层滞水地段挖槽,应要求施工单位设排水沟、集水井,用水泵进行抽水。沟槽见底后应随即进行下一道工序,否则,槽底应留20cm土层不挖作为保护层。 在挖槽时应跟踪并对槽底高程进行测量检验。使用机械挖槽时,在设计槽底高程以上预留20cm土层,待人工
预埋电气钢套管的壁厚参考哪个图集!!!
1 平战结合的防空地下室均应具备引接城市电力系统电源和战时区域或内部电源的管线条件。2 所有穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管应进行防护密闭或密闭处理。管材应选用热镀锌钢管,密闭材料应采用热镀锌钢板。3 在各个防空地下室出入口及连接通道口的防护密闭门门框墙及密闭门门框墙上应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管材应采用热镀锌钢管,管壁厚度不小于2.5mm,并应符合防护密闭要求。4 当防空地下室电缆或导线较多时,可采用沿电缆桥架敷设的方式,但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙,穿过时应改为穿热镀锌钢管敷设,并应符合防护密闭要求。