零线电流有点高,大家来看看
配电室的2条3*185+1*90的电缆作为主进电缆,前几日电源1号线发生故障,顶跳上级开关,估计因为电缆使用30年,加之电缆沟敷设,每遇大雨,电缆就会游泳,所以估计大限将至了。在拆除这条故障电缆前,测量零线电流为5A。测量另外一条正常电缆2号电缆,电流为300A,330A.330A,零线电流117A。下面负载:电阻加热炉(220V),电流为170A,168A,174A,零线没测量。另外三相负载因为是上了母排,没有测量,有10几台变频器。问题1:根据矢量计算,主进电缆零线电流大概为30A,为什么这么高有100A呢?变频器的谐波影响真的有这么明显么?问题2:为什么故障1号电缆零线有5A的电流存在?问题3:用钳形表卡测2号3*185+1*90整个电缆,电流为15A,这个可以理解为漏电电流么?
零线电流大于相线电流60%原因
各位前辈,我公司的办公楼较大,主要负荷是电脑。我们为三相五线制。我们测量变电站出线,三相电压相同,电流基本玩平衡,90A、106A、98A,但零线电流168A,地线与零线无压差。注测量仪表FLUKE.测量下游开关盘零线与地线有1.2V.有一回零线电流59A.由于线路较多,钳表不方便测量。我分析可能原因:1,电脑内的电源谐波影响; 2.下游回路的负荷三相不平衡。请各位共同分析一下,谢谢! 1月19日,补充一下: 主盘上有机械式电流表,电流值相同 我对办公楼一层的线路测量,三相电流为30A、42A、32A,零线电流60A,地线与零线间有2.5V,零线温度较相线明显高了。主要负荷为电脑。测量另一层相线电流24A,零线为59A.[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2011-1-19 23:03 编辑 ]