零线电流有点高,大家来看看
配电室的2条3*185+1*90的电缆作为主进电缆,前几日电源1号线发生故障,顶跳上级开关,估计因为电缆使用30年,加之电缆沟敷设,每遇大雨,电缆就会游泳,所以估计大限将至了。在拆除这条故障电缆前,测量零线电流为5A。测量另外一条正常电缆2号电缆,电流为300A,330A.330A,零线电流117A。下面负载:电阻加热炉(220V),电流为170A,168A,174A,零线没测量。另外三相负载因为是上了母排,没有测量,有10几台变频器。问题1:根据矢量计算,主进电缆零线电流大概为30A,为什么这么高有100A呢?变频器的谐波影响真的有这么明显么?问题2:为什么故障1号电缆零线有5A的电流存在?问题3:用钳形表卡测2号3*185+1*90整个电缆,电流为15A,这个可以理解为漏电电流么?
LED屏引起零线电流过大怎么办
近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。 一个发人深省的报告 前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED 显示屏的零线电流很大。经实际测量,三根相线电流都是250A 左右,而零线电流达到了450A。甲方拒绝接收项目。LED 屏的安装公司找到航天绿电,寻求解决办法。 这个问题也引起了航天绿电工程师的重视。因为这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论中,三相负荷平衡时零线电流为零,“零线”这个术语大概也由此而来。那么这个报告中描述的现象究竟是偶然还是必然呢?如果是必然的,就意味着越来越多的LED屏将带来巨大的安全隐患。因为零线上是不