35kV线路间隔的TYD和避雷器最小充许距离
请教一个问题:一个35kV线路间隔的TYD和避雷器之间,他们的最小距离按哪个规范来执行?我在3——110kV高压配电装置规范上,找不到对应条款 两者相邻部分为等电位,装在支架上,对地安全距离亦完全能满足要求。我是这么认为的:如果都装在同一个支架上,两者方便连接跳线即可,即如果可以的话两者完全能连接在一起,相对距离为0如果各自用独立支架安装,那支架安装方便,能过人巡视即可,一般人肩宽400-600算,我认为有1米距离即可工程中,我把35KV线路TYD和避雷器距离设为1.4米,隔离开关至TYD,断路器设为1.8米因是扩建工程,限于场地位置所限,我把断路器和CT都在同一个设备内请大家发表一下看法!QQ:940060221
380V的线路使用220V的避雷器
在我国,大部份10kV/380V的变压器(即380V的线路)上用的避雷器是由供电局安装的二次避雷器YH-0.5/2.6,这是错误的。雷害隐患有两大特点:第一,击穿主绝缘;第二,会提高线路的电压。YH-0.5/2.6的避雷器残压水平是2600V,如果雷电压在456~2000V的话,就要靠低压设备来承受了,这对低压设备来讲相当危险。为了便于说明,将线路电压、变电产品(家电)与避雷器参数进行比较。可以看出,两种避雷器正常对地运行的电压分别是220/420V,产品最高的运行电压分别是280/456V,泄压分别是1000V和2000V,家电感应耐压是5倍左右,耐压水平是3000V。无论是220V或380V的电器产品,雷电压在3000V时是不会损坏的,但是2000V相对相的感应耐压(即2000/380V)对于变压器来讲也是危险的,如果家电设备是220V(即200
复合绝缘外套线路型ZnO避雷器防雷运行分析
0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次(110 kV线路109次,220 kV线路48次)。本文对其防雷效果和技术经济性能进行评估,讨论选点、安装和运行维护等方面存在的问题 。 1 防雷运行效果 肇庆局地处粤西山区,19911997年年平均138个雷电日,多回220 kV跨地区线路和110 kV本市主电网的输电线路大多架设在山上,每年雷击跳闸情况较多。1997年4月在110 kV珠西线#27、#