20KV避雷器能否用到10KV线路上?
sqtianlindong
2009年10月24日 18:26:56
只看楼主

大家好!本人最近做了一个20KV配电设计,前期是10KV运行,设备选型按照20KV选,现在遇到一个问题,避雷器也按照20KV选吗?如果选20KV的前期10KV运行有问题吗?希望大家给点建议,谢谢!

大家好!本人最近做了一个20KV配电设计,前期是10KV运行,设备选型按照20KV选,现在遇到一个问题,避雷器也按照20KV选吗?如果选20KV的前期10KV运行有问题吗?希望大家给点建议,谢谢!
免费打赏
tank-----no.1
2009年10月24日 21:33:25
2楼
LZ搞设计啊?????前期虽然是10KV,也不能用20KV的BLQ啊!那不起作用啊!
回复
visualfox
2009年10月25日 18:21:24
3楼
避雷器肯定只能按照10KV配置,但绝缘柱可以使20KV
回复
sucmlm
2009年10月26日 21:36:43
4楼
当然要选择10KV的了

避雷器干什么用?当然是过电压保护用 10KV有10KV的过电压值

而20KV有20KV的过电压值

系统如果是10KV 到了10KV的过电压值 而用20KV的避雷器就没到过电压值

到时候就傻了

就如同6KV系统都是10KV东西来带

但唯一是避雷器和PT是要和系统电压保持一致的
回复
xjl83
2009年10月27日 10:48:45
5楼
同意楼上说的,20千伏的避雷器用到10千伏的线路上,起不到保护作用,有可能设备坏了,避雷器还没坏,例如绝缘支柱,电缆附件,等,在过赢配合没问题的情况下,大电压等级是可以用于小电压等级的。可加QQ:4519377详细讨论
回复
cxpower163
2009年10月28日 10:23:52
6楼
肯定不能用的吗,111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
wwxxdd12345
2010年01月22日 15:50:48
7楼

这样也能行吗?请解释???????????????
回复
yeyishuang_a
2010年03月13日 15:51:33
8楼
牵涉到实际运行电压的电压互感器避雷器都应按10kV.
回复
y502x
2010年03月13日 17:36:14
9楼
动作时的残压不一样,对系统中耐压较低的设备起不到保护作用,具体你可以找到这两种避雷器查一下它们的规格书就知道了.
回复
conglin983
2010年03月13日 21:30:41
10楼
避雷器不能选大 也不能选小了,大了 雷击不能快速击穿,小了,造成漏电。
比如说
10KV 选20KV的,雷击时候,有理论上 时间差,
大家都知道放电 越快越好,

还有其他技术指标不一样,避雷器 有点像电容, 带残压,容易造成 爆炸。

我厂在出厂时候 对于漏流大一律淘汰 爆炸!!!!

[ 本帖最后由 conglin983 于 2010-3-13 21:36 编辑 ]
回复
jackczh
2012年01月22日 11:06:11
11楼
首先是击穿电压不一样了,20K的较高。起不了保护的作用
回复