氧化锌避雷器的原理与优势
在技术领域,雷电防护是一个重要课题。而在这个过程中,氧化锌避雷器成为了广泛应用于雷电防护工程的重要设备。那么,氧化锌避雷器为什么能避雷呢?下面,我们将从专业角度详细解析其工作原理和优势。 氧化锌避雷器是一种用于限制电压和电流的设备,其主要组件包括氧化锌电阻片和各种绝缘部件。氧化锌电阻片以其优良的电绝缘性能和独特的非线性特性,成为了避雷器中的关键元件。 在正常情况下,氧化锌电阻片的电阻值非常高,可以视为绝缘体,因此电流无法通过。然而,当电压达到一定阈值时,电阻值急剧下降,允许电流通过,从而使电压被限制在一个安全范围内。这个过程被称为“导通”,是氧化锌避雷器进行雷电防护的关键环节。 氧化锌避雷器的优点主要表现在以下几个方面。首先,它的反应速度快,能够在极短时间内完成电压限制,从而有效保护设备。其次,它的通流容量大,能够在承受大电流的情况下仍保持稳定的电压限制。此外,氧化锌避雷器的无间隙结构使其在运行过程中不会产生火花放电,进一步提高了其安全性。 总的来说,氧化锌避雷器凭借其独特的非线性特性和优良的电绝缘性能,在雷电防护领
氧化锌避雷器的优势有哪些
氧化锌避雷器是一种广泛应用于电力系统的设备,其优势主要包括以下几点: 1. 高效性能:氧化锌避雷器具有极高的非线性电阻特性,能够在瞬时吸收并释放大量电能,有效保护电气设备免受雷电冲击。 2. 稳定可靠:氧化锌避雷器的电阻片具有稳定的伏安特性,受温度、湿度等环境因素影响较小,从而保证了其长期稳定运行。 3. 无间隙:氧化锌避雷器采用无间隙设计,有效避免了因间隙放电而引起的设备损坏,提高了设备的连续运行能力。 4. 抗过电压能力强:氧化锌避雷器具有较高的抗过电压能力,能够在较高电压下保持稳定的电阻值,有效保护设备免受高压冲击。 5. 使用寿命长:氧化锌避雷器的电阻片寿命长,一般能够达到20年以上,大大延长了设备的使用寿命。 6. 维护简便:氧化锌避雷器结构简单,运行稳定,维护工作量小,减少了运行成本。 综上所述,氧化锌避雷器具有高效、稳定、可靠、无间隙、抗过电压能力强、寿命长和维护简便等优势,被广泛应用于电力系统中,为电力
氧化锌避雷器的选型方法
氧化锌避雷器的选型方法从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可*运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。 1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV
氧化锌避雷器在输电线路上的应用
氧化锌避雷器在输电线路上的应用氧化锌避雷器在输电线路上的应用有两个方面:一是用于输电线路防雷;二是在330kV及以上输电线路上限制沿线操作过电压(特别是在断路器取消合闸电阻的线路)。应用不同,氧化锌避雷器型号、氧化锌避雷器参数及安装地点等的确定也不同。相对传统的输电线路的防雷而言,氧化锌避雷器并联在线路绝缘子(串)两端,保护雷电活动频繁且降低杆塔接地电阻有困难的区段1,21。同时,随着复合外套避雷器的迅猛发展以及电阻片性能的不断提高,氧化锌避雷器在电力系统中的应用日益广泛,避雷器用于线路防雷的研究工作也在逐渐深人地进行。线路避雷器分为串联间隙型(空气间隙或固定间隙)和无间隙型,它们都是并联在绝缘子(串)两端。其主要区别是前一类型的氧化锌避雷器本体基本不承担系统运行电压,本体发生故障亦不影响线路正常运行131,后一类型的避雷器则长期承受工作电压的作用。笔者主要针对应用于输电线路防雷中避雷器的几个主要技术问题进行讨论。 2对有关问题的探讨2.1 通过氧化锌避雷器的雷电流雷击塔