氧化锌避雷器的选型方法
氧化锌避雷器的选型方法从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可*运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。 1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV
氧化锌避雷器的原理与优势
在技术领域,雷电防护是一个重要课题。而在这个过程中,氧化锌避雷器成为了广泛应用于雷电防护工程的重要设备。那么,氧化锌避雷器为什么能避雷呢?下面,我们将从专业角度详细解析其工作原理和优势。 氧化锌避雷器是一种用于限制电压和电流的设备,其主要组件包括氧化锌电阻片和各种绝缘部件。氧化锌电阻片以其优良的电绝缘性能和独特的非线性特性,成为了避雷器中的关键元件。 在正常情况下,氧化锌电阻片的电阻值非常高,可以视为绝缘体,因此电流无法通过。然而,当电压达到一定阈值时,电阻值急剧下降,允许电流通过,从而使电压被限制在一个安全范围内。这个过程被称为“导通”,是氧化锌避雷器进行雷电防护的关键环节。 氧化锌避雷器的优点主要表现在以下几个方面。首先,它的反应速度快,能够在极短时间内完成电压限制,从而有效保护设备。其次,它的通流容量大,能够在承受大电流的情况下仍保持稳定的电压限制。此外,氧化锌避雷器的无间隙结构使其在运行过程中不会产生火花放电,进一步提高了其安全性。 总的来说,氧化锌避雷器凭借其独特的非线性特性和优良的电绝缘性能,在雷电防护领
氧化锌避雷器的优势有哪些
氧化锌避雷器是一种广泛应用于电力系统的设备,其优势主要包括以下几点: 1. 高效性能:氧化锌避雷器具有极高的非线性电阻特性,能够在瞬时吸收并释放大量电能,有效保护电气设备免受雷电冲击。 2. 稳定可靠:氧化锌避雷器的电阻片具有稳定的伏安特性,受温度、湿度等环境因素影响较小,从而保证了其长期稳定运行。 3. 无间隙:氧化锌避雷器采用无间隙设计,有效避免了因间隙放电而引起的设备损坏,提高了设备的连续运行能力。 4. 抗过电压能力强:氧化锌避雷器具有较高的抗过电压能力,能够在较高电压下保持稳定的电阻值,有效保护设备免受高压冲击。 5. 使用寿命长:氧化锌避雷器的电阻片寿命长,一般能够达到20年以上,大大延长了设备的使用寿命。 6. 维护简便:氧化锌避雷器结构简单,运行稳定,维护工作量小,减少了运行成本。 综上所述,氧化锌避雷器具有高效、稳定、可靠、无间隙、抗过电压能力强、寿命长和维护简便等优势,被广泛应用于电力系统中,为电力
一起110kV氧化锌避雷器(MOA)事故的原因分析
1 引言 氧化锌避雷器(MOA)在运行电压下.通过的泄漏电流的大小,可以反映其性能的优劣。《电力设备预防性试验规程》(DL/T569—1996)要求:MOA应在运行电压下测量全电流和阻性电流. 因为MOA内部进水受潮,在运行电压下通过的全电流会增大:如果MOA阀片的非线性性能劣化.拐点电压降低.运行电压下阻性电流分量增大幅度会更大? 南于受运行方式的限制,往往MOA很难及时停电进行试验.且定期试验时间间隔也较长,因此.通过带电测试来监视MOA的性能尤为重要 下面结合九里山变电所110 kV Ⅱ号母线MOA发生爆炸的实例进行分析.以便出现类似情况.引起同行足够的重视。