35KV变电站 因设计原因35kv母线避雷器直接接在母线上(金属氧化锌避雷器),现在柜子已经做好了,如果更改费用很大。如果不该是否可行 对运行和检修有什么危害。
35KV变电站 因设计原因35kv母线避雷器直接接在母线上(金属氧化锌避雷器),现在柜子已经做好了,如果更改费用很大。如果不该是否可行 对运行和检修有什么危害。
2楼
:L
回复
3楼
接在母线上,或者通过隔离开关接入母线,避雷器的作用都一样,只是前者更换避雷器不方便,需要停母线
回复
4楼
作用都是一样的,就是看你方便不方便了!
回复
5楼
作用相同,只是操作的便与不便的问题!
回复
6楼
有隔离开关最好,没有也是可以的
回复
7楼
有隔离开关最好,没有也是可以的
回复
8楼
35~110KV 变电所设计规范
GB50059-92
第3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。对接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。
参照下这个,不知道有没有帮助
回复
9楼
如果避雷器直接接在母线上,对避雷器试验、检修都不方便。如果通过隔离开关再连避雷器,那倒是没有什么问题;只是如果有PT柜的话,肯定会好看些。
回复
10楼
我们公司避雷器是两年试验一次,如果直接接在母线上维护太不便了,每次都要停母线室根本不现实的
回复
11楼
35kV的避雷器不应直接在母线上,根据设计规程不但要装隔离开关,还要装熔断器,这对运行是有好处的。
回复