35KV变电站 因设计原因35kv母线避雷器直接接在母线上(金属氧化锌避雷器),现在柜子已经做好了,如果更改费用很大。如果不该是否可行 对运行和检修有什么危害。

35KV变电站 因设计原因35kv母线避雷器直接接在母线上(金属氧化锌避雷器),现在柜子已经做好了,如果更改费用很大。如果不该是否可行 对运行和检修有什么危害。
免费打赏
tt3166
2010年07月23日 10:43:16
2楼
:L
回复
chywang007
2010年07月23日 13:01:54
3楼
接在母线上,或者通过隔离开关接入母线,避雷器的作用都一样,只是前者更换避雷器不方便,需要停母线
回复
wangkunyang
2010年07月23日 14:03:38
4楼
作用都是一样的,就是看你方便不方便了!
回复
水澜2015
2010年07月23日 21:44:58
5楼
作用相同,只是操作的便与不便的问题!
回复
noiyezi
2010年07月29日 21:56:28
6楼
有隔离开关最好,没有也是可以的
回复
xly25
2010年07月30日 06:35:13
7楼
有隔离开关最好,没有也是可以的
回复
tnc
2010年07月30日 11:13:31
8楼
35~110KV 变电所设计规范
GB50059-92
第3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。对接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。

参照下这个,不知道有没有帮助
回复
nzx7910
2010年07月31日 11:27:28
9楼
如果避雷器直接接在母线上,对避雷器试验、检修都不方便。如果通过隔离开关再连避雷器,那倒是没有什么问题;只是如果有PT柜的话,肯定会好看些。
回复
zhongdz
2010年08月10日 20:55:28
10楼
我们公司避雷器是两年试验一次,如果直接接在母线上维护太不便了,每次都要停母线室根本不现实的
回复
yxx5319
2010年08月11日 20:41:52
11楼
35kV的避雷器不应直接在母线上,根据设计规程不但要装隔离开关,还要装熔断器,这对运行是有好处的。
回复