关于无间隙金属氧化锌避雷器额定电压的问题
现在我这一个项目35kV/6kV变压器(Y/△接线)出线侧为几台6kV电机供电,6kV系统安装的避雷器。根据规范,不接地系统中避雷器额定电压为1.38Um,6kV系统应该是1.38*7.2=9.9kV,所以母线避雷器用HY5WZ-10/27,进线柜避雷器用HY5WR-10/27,电容出线柜避雷器用YH5WR-10/27,但查手册及产品,电机用避雷器是HY2.5WD-8/18.7,这个8kV不满足1.38Um。 有几个问题:1、这个电机用避雷器怎么选择呢?额定电压等参数怎么确定的?2、这个电机用避雷器是否安装在6kV配电系统电机出线柜?还是其他地方?3、电机是Y型接线,中性点需不需要接避雷器呢?
10千伏无间隙氧化锌避雷器损坏原因及预防
氧化锌避雷器是采用硅橡胶密封的。运行中由于外界温度变化大,导致密封用的硅橡胶产生龟裂、脱落、裂缝等,加之一些避雷器的端部长期受潮气、雨水等侵入,使避雷器内部绝缘遭受破坏,引发电阻片的老化失效而造成避雷器损坏。因此,要预防避雷器损坏,以降低线路遭受雷击的影响。 损坏原因 接地电阻值过大。不少农电工对接地装置的设计、施工重视不够,往往造成接地电阻值过大,不符合规程要求。避雷器的接地装置是其遭受雷击时,强大的雷电流向大地泄放的唯一通道,接地电阻值不能满足规程要求,造成雷电流不能迅速向大地泄放,促使部分雷电流向避雷器反向冲击,使避雷器遭受严重损伤,最重时还可能将配电变压