氧化锌避雷器是采用硅橡胶密封的。运行中由于外界温度变化大,导致密封用的硅橡胶产生龟裂、脱落、裂缝等,加之一些避雷器的端部长期受潮气、雨水等侵入,使避雷器内部绝缘遭受破坏,引发电阻片的老化失效而造成避雷器损坏。因此,要预防避雷器损坏,以降低线路遭受雷击的影响。 损坏原因 接地电阻值过大。不少农电工对接地装置的设计、施工重视不够,往往造成接地电阻值过大,不符合规程要求。避雷器的接地装置是其遭受雷击时,强大的雷电流向大地泄放的唯一通道,接地电阻值不能满足规程要求,造成雷电流不能迅速向大地泄放,促使部分雷电流向避雷器反向冲击,使避雷器遭受严重损伤,最重时还可能将配电变压器损坏。
损坏原因
接地电阻值过大。不少农电工对接地装置的设计、施工重视不够,往往造成接地电阻值过大,不符合规程要求。避雷器的接地装置是其遭受雷击时,强大的雷电流向大地泄放的唯一通道,接地电阻值不能满足规程要求,造成雷电流不能迅速向大地泄放,促使部分雷电流向避雷器反向冲击,使避雷器遭受严重损伤,最重时还可能将配电变压器损坏。
避雷器阀片老化、变质。避雷器阀片经一定时间运行后,部分阀片老化变质,使其功率损耗大增。而电网运行电压基本是恒定不变的,这样就必然使避雷器内部正常阀片的负担加重,使其加速老化变质。其内部形成了一个恶性循环,最终导致其损坏。
暂态、谐振过电压冲击损坏。当避雷器遭受谐振等暂态过电压的袭击时,因工频电压会自动补充过电压能量,造成其所泄放的过电压不能迅速衰减(甚至不衰减),将对其造成极大损伤和破坏。
预防措施
合理选择接地电阻。避雷器的接地装置一定要根据配电变压器的容量,按照规程要求进行设计施工。对100千伏安及以上的配变,要求其接地电阻值必须小于或等于4欧姆;对其以下的配变,要求其接地电阻值不得大于10欧姆。每年冬季天气干燥时(连续晴天一个星期以上),对接地电阻值进行测试,直到满足要求为止。每年雷雨季节到来之前,对接地引下线、连接点进行认真检查,发现问题立即处理。
把好避雷器选用关。选工艺先进、检测手段完善的正规专业生产厂家的产品。必须根据安装场所及运行特点,选定避雷器工作电压,使其在承受大气过电压(如雷击等)和操作过电压时,均能安全可靠动作,而在受到暂态过电压袭击及电网发生单相接地故障,系统出现最高电压时均不误动作。
建议在农村10千伏配电网中,改用带串联间隙的氧化锌避雷器。这种避雷器由于复合间隙存在,保证了阀片仅在过电压保护动作过程中,才承受高电压的作用,且其所泄放的过电压能量是无续流存在的,即其承受高压电作用的时间是极短的,在电网正常状况下,由于间隙电阻的分压作用,使阀片所承受到的电压值很低,因而大大地改善了阀片运行条件,延迟了阀片的老化、变质、失效。