浅谈母线槽的安全技术(资料)
今天在网上看了这篇文章感觉不错,故拿来与大家分享!
请教个关于母线槽的问题
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
安全距离有问题,母线和绝缘板放电
母线槽垂直安装允许偏差距离
请教各位大侠 封闭式母线槽垂直安装于强电井道内允许偏差是多少,我看好多施工方案上是千分之1.5,这是哪个规范标准要求的,有知道的烦请告诉小弟,不胜感激
请教关于变压器低压侧母线安全距离的问题
请教高手,我们单位装了2台1600的密封式变压器,低压侧用的是120x10的铜双母线,请问铜母排的安全距离是不是20mm?需要查阅哪一本规范?谢谢
母线槽如何与配电箱连接
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
关于母线槽的抖动和声音
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
直流铜排的安全距离是多少啊???
电解厂房要用电直流电,因此厂房内,电解槽上方立有直流铜排,铜排直立在电解槽的上方,在运行的过程中,可能又操作工从铜排下方通过。那么铜排到底应该距地立多高呢?其安全距离又是多少???
母线槽如何与配电箱连接?
我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
请教各位前辈高手关于安全距离
小弟刚接触防雷图审,看到有材料解释"建筑物防雷宜采用联合接地形式,只是各种接地在统一的地网中分别接地于不同的地点,譬如弱电接地与防雷接地宜相距10米以上,与强电接地宜相距3米,这是维持等电位’水涨船高’的最好方法."强电接地,弱电接地与引下线有安全距离要求么?这个理论从何而来,是经验还是有计算依据?