干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
雷击造成变压器跳闸的问题~~~
厂内35KV进线,下有4路10KV到从南向北ABCD4个不同的车间,厂内使用的是整体接地,就是各车间接地都在同一张接地网上,所有接地经有关部门检测均合格. 前日厂区所在地区遭受雷击,致使厂内所有10KV开关全部跳闸,经检查发现:A的跳闸电流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A变压器额定电流600A);B的跳闸电流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B变压器额定电流1800A);C的跳闸电流I1=5200A,I2=5200A,I3=0A(C变压器额定电流1800A);D的跳闸电流I1=25200A,I2=25200A,I3=0A(D变压器额定电流2600A).判定D车间受雷击,检查D车间,没有发现明显的雷击痕迹,但发现低压开关柜内进线开关内的失压脱扣器被烧毁.在此请教各位达人,在有避雷的情况下,雷击可能引起变压器跳闸吗?原理是什么?会造成哪些设备的损伤?雷击会造成明显的痕迹吗?还有,D车间在地理位置上并不是最高的建筑,在它南边100M的B车间比它高出20