关于消防水泵加漏电报警的问题
如题,目前大多设计院水专业提供集水坑潜水泵为兼消防设备。潜水泵回路设计时设有漏电保护器,同时它作为消防设备时又不能带漏电保护,所以很多时候我们设计时为规避规范要求就在图上备注漏电仅报警。但是对于这件事我一直心里没底,有两个问题我一直没法找到答案。希望好心人帮我解答一下,再说说大家平时对于这个问题是怎么处理的可以参考一下。感谢! 1.一般来说潜水泵控制箱无论是上级出线还是回路进出线我们普遍采用微断比较多,据我所知道的一些品牌,微断是没有漏电仅报警这种功能的,只能动作于跳闸。我之前有看到过别的院设计的图纸中断路器不设漏保,在回路上加设剩余电流监测装置,这样可不可以呢? 2.如果这个水泵漏电仅报警不跳闸的话,万一被人体接触到,是不是比消防时候水泵不工作了更危险呢?个人感觉一个车库可能不止一个集水坑的吧,是不是只停掉一台水泵消防时危害会
漏电报警系统对电气火灾的作用
预防电气火灾,设置漏电火灾报警系统是非常必要的,但不能单靠漏电火灾报警系统来解决,需要综合治理。漏电保护装置的设置应重点设防和一般监控相结合,不宜“一刀切”。文章还分析了漏电保护装置装设在三相和单相上不同的效果和作用,指出应根据需要配置。 随着社会的进步,建筑智能化、电气化的发展,建筑物内部各种电气线路越来越多。根据不同城市的统计,每年由于电气线路过载、短路、施工不文明、绝缘材料老化等原因,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中,电气火灾数约占总火灾数的30%,在公共聚集场所甚至达到46%。目前的火灾自动报警是在火灾发生前,建筑物内产生烟雾或温度升高,被灵敏度较高的感烟或感温等探测器所察觉而报警,但这些探测器对线路损坏而产生的微小电弧是无能为力的,正是这些电弧的“星星之火”产生的高温,引燃了附近的可燃物造成火灾。因此,《高规》中提出要设置漏电火灾报警系统,准确实时监控电气线路的故障和异常状态,及时发现电气火灾的隐患,及时报警、提醒有关人员去消 除这些隐患,避免电气火灾的发生,这无疑是防止电气火灾的一个有力措施。 1、规范规定
【疑惑】关于审查意见之TT系统漏电只报警不跳闸
关于审查意见TT系统漏电不跳闸……做一个乡下住宅的时候1、专家意见,乡下都是TT系统,所以不能采用TN-C-S(个人认为新建建筑是可以设置为TN系统的)2、专家意见,根据08民规(这个个人认为就是个垃圾,上面都是收钱写的条文)7.6.7进线漏电断路器应只报警不跳闸住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版) 6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。条文说明:七、接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。08民规:7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定: 1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;2 医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物