光纤复合架空地线(OPGW)架空敷设技术探讨
一、引言 光纤复合架空地线(OPGW----Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)兼具地线与通信光缆双重功能,被安装在电力架空线杆塔顶部,与ADSS光缆相比,无需考虑最佳挂噗、电磁腐蚀、人为破坏等不利因素,从80年代初,OPGW以其高可靠性、优越的机械、电气性能及良好的经济性和实用性在全球得到广泛的运用。 笔者根据国内外相关标准规范和自己的施工经验,现就OPGW安装技术问题与大家交流。 二、OPGW安装的前期准备 OPGW安装技术的依据是IEEE 1138-1994、IEEE 524-1992等电力部门架空线安装安全管理规程和操作技术,防止OPGW在架设中被拉伤、擦伤、扭伤、压伤、折伤,不同结构形式的OPGW,其机械、物理特性会稍有差异,在安装方法上某些要求可能会有所区别,其中不锈钢管式OPGW结构紧凑,原则上与传统的架空电力线施工安装方式基本一致。 因此施工单位首先要熟悉该工程OPGW结构和光缆路径具体情况,由设计单位向施工单位进行施工设计图纸交底,施工单位根据整个系统通信
220KV输电线路雷击架空地线断线原因分析
论文导读:雷击引起导地线断股或在悬垂线夹处断线的故障比较常见,雷直击架空地线断线的故障亦时有发生。架空地线短路热稳定允许电流小是雷击架空地线断线的主要原因,而悬垂线夹处为薄弱环节,则更容易断线。关键词:220KV输电线路,雷击,架空地线 1.雷击架空地线断线原因探讨 雷击引起导地线断股或在悬垂线夹处断线的故障比较常见,雷直击架空地线断线的故障亦时有发生。究其原因,值得探讨。 1.1雷电流的热效应 雷击架空地线时,雷击点的电流密度最大,温度最高,雷电弧的温度可达数千K。虽然雷电流在通过导体时,其热效应是不大的,但是当雷击导体时,在直接与放电通道相接触的地方却可能受到高温的作用,有时可以使金属熔化达几毫米的深度。这个现象很可能是有些架空地线不正常断股的原因。免费论文网。雷电流的电弧热效应可看作为绝热过程。由于雷电流的电弧热效应