【请问】110kV及以上架空地线是如何接地的?
swlq
swlq Lv.5
2011年04月10日 16:00:41
只看楼主

110kV及以上的架空线都需要架空地线保护,开关站设备也需要架空地线保护,请问架空地线是如何接地的?如果是钢构架的杆塔或开关站的门架上的架空地线,是不是直接与钢构架相连就算接地了?

110kV及以上的架空线都需要架空地线保护,开关站设备也需要架空地线保护,请问架空地线是如何接地的?如果是钢构架的杆塔或开关站的门架上的架空地线,是不是直接与钢构架相连就算接地了?
免费打赏
lingxuct
2011年04月11日 12:41:43
2楼
钢结构和铁塔都有接地极的,变电站有接地网的。
回复
永无止境
2011年04月11日 12:45:18
3楼
设置了避雷线 ,直接与接地体连接就可以了
回复
jlccdwy
2011年04月12日 12:07:42
4楼
一般变电站内的设备都是用避雷针保护,地下敷设有接地网。设备的外壳都要与接地网连接。线路导线用地线保护将杆塔与地线连接,通过杆塔底部的接地孔和杆塔的接地装置连接。有地线的杆塔,每基杆塔都要敷设接地装置。
回复
z1g2d3
2011年04月12日 12:52:19
5楼
楼主同志说的很有道理
回复
nanhu006
2011年04月12日 16:29:27
6楼
好像地板回答的很正确
回复
lisoloist
2011年04月12日 18:31:58
7楼
架空地线的是不是在杆塔顶与钢构架铁塔直接连接就可以了?因为杆塔都是钢构件,能否作为地线的导体!不需要将架空地线沿杆塔引到地面与接地网的抽头连接了吧?
回复
zcy_2010
2011年04月13日 13:29:13
8楼
回复
fuansheji
2011年04月14日 09:24:06
9楼
同意楼上的观点
回复
zhou2000
2011年04月15日 14:13:35
10楼
这样做,接地电阻值达不到要求,我认为不行。
回复
rd22
2011年04月15日 22:07:28
11楼
每个杆塔都有接地引下线的吧?