住宅着火,消防员是怎么救火的?
我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]
消防员专用电梯的设置,还真不一样!
电梯可分为乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,其中消防电梯是指设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。消防电梯的设置场所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。
美国“9.11灾难”给建筑消防应急照明的启示
美国“9.11灾难”给建筑消防应急照明的启示一、内容提示 本文通过美国“9.11灾难”中人员逃生的事例阐述了建筑消防应急疏散照明和疏散指示标志设置的重要性,明确了消防应急疏散照明灯,应急疏散指示灯及光致发光型标志在建筑消防应急照明系统中所起的不同作用,分析了二者的优缺点。二、关键词 “9.11灾难”;消防应急照明系统;消防应急疏散照明灯;消防应急标志灯、光致发光标志牌;表面亮度;照度;疏散速度。三、“9.11灾难” 震惊世界的美国世贸大楼被袭事件,据相关报道,2001年9月11日,世贸大楼双子塔中A塔的94-98层在8:46分被飞机撞击,10:28分轰然倒塌。其中相隔102分钟,91层以上1000多人无人生还,91层以下有百人左右罹难。南塔85-88层在9:02分被撞击,9:59分倒塌,相隔47分钟,77层以上有数百人死亡,以下有几十人死亡。 南塔中有3条紧急疏散通道通往地面,其中2条皆毁,77层以上无法使用,只有A通道可以使用。一位逃生者回忆道“我们不知道楼梯在哪里,虽然它离我们这么近,但就是什么都看不到