住宅着火,消防员是怎么救火的?
我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]
3G消防视频监控指挥系统
1 前言围绕重大危险源、突发的火灾和自然灾害,构建实现图像、语音、数据的实时传输,机动直观、快速反应的消防视频监控指挥系统,通过对资源的优化组合,形成跨平台可视监控指挥体系,能有效地增强消防部队防火监督和处置重特大灾害事故的正确决策、快速反应、统一指挥、协同作战能力。第三代移动通信技术的发展应用为我们建立视频监控指挥系统奠定了坚实的通信技术基础。2 3G移动通信技术的特点3G是指将无线通信与互联网通信等结合的第三代移动通信技术。2000年5月,国际电联(ITU)在土耳其召开全会,经对IMT-2000无线接口技术标准的10个候选方案的频谱效率、网络接口、QoS、技术复杂性、覆盖率、灵活性和设备体积等诸多方面的全面评估,正式确认了五种标准,分别是MS-CDMA、DS-CDMA、TD-CDMA和SC-TDMA、MC-TDMA。这是一个以CDMA技术为主体,兼顾TDMA技术,包含FDD和TDD两种双工方式的多元化体系标准。从移动通信技术发展趋势和可实现业务功能分析,基于CDMA制式的3种标准被普
消防员专用电梯的设置,还真不一样!
电梯可分为乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,其中消防电梯是指设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。消防电梯的设置场所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。