住宅着火,消防员是怎么救火的?
我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]
关于消防水泵接合器的设置
一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文:5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7条的要求又怎么保证能在每座建筑附近就近设置?要知道室外消火栓根本设置不了几个,40-15m的范围实在太小。消防水泵接合器的供水范围又是怎么在设计中把握的,有没有经验数据?我现在设计是按室外消火栓的位置设计消防水泵接合器,没有考虑每座建筑设置,因为即使做了也因为离消火栓太远而无法发挥供水作用。不知道各位是