电流互感器开路电压只有几伏?
本文为转贴电流互感器运行特性分析电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:电流互感器 运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~20
电流互感器的二次开路电压互感器的短路如何处理
电流互感器二次开路故障发生时,正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电;非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄的绝缘就可以)将导线另一端接到开路点的较远的固定联结点,达到短接开路点的目的,这时就可以比较容易地处理开路点了,避免设备停电,从安全角度不提倡使用这种方法,但为了避免考核事故的发生,可以有经验丰富的二次系统工作人员完成。
电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因
电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因 一般来说CT(电流互感器)在正常运行时,二次电流所产生的磁动势和一次电流所产生的磁动势是抵消的,由于电流互感器的设计关系,其设计磁密很低,励磁电流甚小,铁心中的总磁通很小,一次侧绕组两端电压很小,二次侧电压也很小,若CT二次侧开路,二次电流为0,其去磁作用也消失,励磁电流改为系统的一次侧电流(该电流为系统电流值很大)这样将使铁芯中的磁通猛增,造成二次电压过高(由电磁感应定律可得感应电动势等于匝数乘以磁通的变化率)二次侧的高电压会将其绕组绝缘损坏,危及人身和仪表安全,同时铁心会过饱和,铁耗大大增加,使铁心过热将CT烧坏。 而PT(电压互感器)正常运行时,其一次侧直接并联在被测高压两端,二次侧接电压表、电压传感器等高阻抗负载,相当于变压器空载运行,PT一次侧和二次侧的电压比等于两侧的匝数比,一般来说PT的二次电压为100V或是100除以√3约等于57.7V,若PT二次侧短