短路电流计算基准电压的选取
chenss1986
chenss1986 Lv.3
2015年02月04日 08:54:38
只看楼主

各位大神:有个实际问题,请教各位。实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV?

各位大神:有个实际问题,请教各位。
实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV? 短路电流计算.png

短路电流计算.png

免费打赏
super_jie1
2015年02月04日 08:56:36
2楼
友情帮顶
回复
fengzhizi200479
2015年02月04日 11:44:40
3楼
短路计算时,电压取各级电压的平均额定电压,也就是额定电压的1.05倍,西北院编的电力工程电气一次设计手册上有个表格,可以翻翻看
回复
冒牌电老虎
2015年02月04日 13:39:17
4楼
好奇葩和混乱的电压等级,估计就是标称电压35KV和10KV。
33KV是考虑压降后的末端电压,12KV是系统最高电压,基准电压还是取37KV和10.5KV吧
回复
tygdzzp
2015年02月09日 18:19:26
5楼
应该是35kV和10kV
回复
chenss1986
2015年02月12日 12:50:49
6楼
经求证,12kV的母线电压改为10kV母线电压。题目有错,感谢各位的热心支持。
回复
hlxy37928
2015年02月13日 09:00:03
7楼
基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍
35*1.05
10*1.05
回复
lvtianwei
2015年02月13日 11:02:12
8楼
肯定按一次手册来啊!
回复
nange7637014
2015年02月13日 12:04:56
9楼
工业与民用配电手册“短路计算”那一章有个表格。
回复
水中央
2015年02月18日 10:14:56
10楼
找手册解决
回复

相关推荐

APP内打开