电气知识:什么是剩余电流断路器
英文词条名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。 剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作;额定剩余动作电流I苙及最大断开时间根据实际情况现场可调;当相电压降低至50V,漏电保护模块仍能正常工作
剩余电流断路器与漏电断路器的区别
剩余电流断路器主要由四个基本环节组成,即信号检测、信号处理、执行机构和试验装置。 剩余电流是指通过剩余电流动作保护装置主回路的电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示对于单相线路,剩余电流就是该相的对地漏电的电流;对于三相线路,剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示。 剩余电流断路器是在规定条件下,当被保护电路中剩余电流超过设定值时,能自动断开电路或发出报警信号的继电保护装置。剩余电流断路器采用自动切断电源的保护原理。在直接接触防护中作为防止电击危险的基本保护措施的附加保护;在间接接触防护中作为防止因接地故障使电气设备外露导电部分带有危险电压而引发电击危害或电气火灾危险的有限保护。 漏电断路器的作用是漏电保护以及过载保护等,漏电断路器检测的是剩余电流,而剩余电流断路器也是漏电保护器的一种形式,与漏电断路器相同点是回路漏电时都是起到保护作用。 家里可以用剩余电流断路器代替漏电断路器,原理基本是一样的。
零序电流保护与剩余电流保护的异同
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”为了防止人身间接触电以及配电线路由于各种原因而遭损坏,引起火灾等事故,保证设备和线路的热稳定性,我国现行的电气设计、施工等有关规范都提出了在低压配电线路中需设置接地故障保护。在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,但使用范围、安装等要求却有所不同)。 零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产