砖混结构PKPM设计遇到的一些问题
1.砖混结构底层的计算高度为什么要如下这样要求? 如果我房屋底层只取房屋高度没有加上地面下基础的高度会怎样呢?有什么影响?这个计算高度在PMCAD里的哪里设置的? (砌体规范5.1.3-1规定在房屋底层,为楼板顶面到构建下端支点的距离。下端支点的位置,可取基础顶面。当基础埋置较深时且有刚性地坪时可取室外地面下500mm处)2.PKPM JCCAD里有 参数设计参数里有一个:一层结构上部作用点标高 这个值 一般怎样取呢?3.JCCAD中 砖混结构一般选用墙下条基 但是这个条基的基础底面宽度和底面标高(也就是基础高度) 都由我们人工设置 ,软件如何保证我们设置的基础深度是否合理,怎样知道我们设计的基础满足上部载荷要求?我是新人,好多都不会,请大家赐教 先谢谢拉
带地下室的砖混结构外墙条基用PKPM如何设计?
我先叙述我的经验做法,当于不当。请结构同行们发表高见、批评指正。1、在基本参数输入时以基础底面至地下室地面高差为修正用埋深;同时取消自动计覆土重改为人工输入,输入覆土重数值按前述修正用埋深乘以覆土容重。2、在个别修改中修改外墙基础覆土重,按室外地面与地下室地面高差乘以覆土容重再取其半(因为地下室地面以上只有一侧有覆土)加上已输入的覆土重统一数计为外墙基础覆土重);修正用埋置深度不作修改 。3、以下的工作正常进行,不再赘述。我个人认为,这种做法在计算上并不精确,因为这里忽略了外墙覆土重的偏心作用;再者,外墙基础的修正用埋置深度取法是否近于保守,我的概念也有点模糊。但以我对软件的理解和运用只能做到这一步。同行们意见如何,请赐教。