SPD????????????????????????
SPD???????????????????????? ?????????????????? ??1??SPD????????????????????????????????SPD????????1max????????100??160KA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????SPD??????????????????????????MOV??????????????????????MOV??????????????????????????????????????????????????????????????????????MOV????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
【求助】关于二类防雷工厂的SPD选择问题
现有一工厂,变电站位置工厂内,没有电缆引出到其他建筑。屋顶有风机、空调设备。建筑为二类防雷。请教下:1、低压屏的SPD参数的选择用一级实验还是二级实验?2、从低压屏出来在厂区内设置一总箱给照明用,但无室外设备配线。总箱SPD如何选取?3、从低压屏出来在厂区内设置一动力配电箱给动力设备用,但无室外设备配线。该动力配电箱SPD如何选取?4、从低压屏出来在厂区内设置一动力配电箱给动力设备用,给室外设备配线。该动力配电箱SPD如何选取?5、从低压屏出来在厂区内设置一动力配电总箱给动力设备用,但分配电箱有室外设备配线。该动力配电箱SPD如何选取?其后分箱SPD如何选取?
[转帖]防雷和选择电涌保护器(SPD)和相关问题
[转帖]防雷和选择电涌保护器(SPD)和相关问题<摘要> 本文介绍了综合防雷和选择电涌保护器(SPD)应考虑的因素、SPD的自保护和后备保护和安装时具体注意事项.<关键词> 雷击电磁脉冲(LEMP)电涌保护器(SPD)1.直击雷和雷击电磁脉冲防护直击雷产生的电效应、热效应和机械效应常造成火灾,建筑物损坏和人身伤亡等灾害。人们为了对直击雷进行防护,多年以来采用Franklin避雷针(由接闪器、引下线和接地装置组成)实现直击雷防护,有效地保护了各种建筑物和工业设施,减少雷害的发生。伴随直击雷同时产生的雷击电磁脉冲(LEMP)的防护是随着微电子技术发展提出的,这是因现代电气和电子系统中广泛的应用的集成电路和其他微电子器件耐受雷击电磁脉冲的能力极低,用避雷针防雷不但不能保护电气、电子系统的安全,通过避雷针的雷电流周围产生的强电磁脉冲会导致电气、电子系统微电子器件劣化、损坏,严重时导致系统瘫痪造成经济损失和人身伤害。电气和电子系统的雷击电磁脉冲的防护应采用直击雷防护、屏蔽、