同轴电缆、光纤电缆的检测
一、同轴电缆检测 1、电缆进水后我们对特性阻抗的变化做了测试,当电缆受潮进水,电视信号通过电缆时,所测电平值低于该段电缆规定损耗值。根据电缆进水、受潮时间的长短,电缆内外导体腐蚀、氧化生锈的程度不同,其电平的损耗衰减值也会有差异。 下面对受潮、积水不同程度的SYDY-75-9.5竹节式中同轴电缆做了各种测试记录。 1)测试使用仪表:MT500型万用表;MC7频谱仪;DL6243电容电感测试仪。 2)测试项目:(100米电缆) ·电缆直流电阻; ·电缆电容、电感; ·电平。 3) 测试结果: 电缆不同程度受潮、进水后其电阻、电容、电感、电平变化情况见表。 从以上测试数据表明,电缆受潮进水程度的不同,也会导致分布电容、电感相应变化
用同轴电缆型号的规格和主要参数
用同轴电缆型号的规格和主要参数 同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50(如RG-8、RG-58等);宽带同轴电缆常用的电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75(如RG-59等)。 粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。 为了保持同轴电缆的正确电气特性,电缆屏蔽层必须接地。同时两头要有终端器来削弱信号反射作用。无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境。但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的