低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
电缆护层保护器是安装在电缆外部的一种保护装置,它可以有效防止电缆受到外部腐蚀、老鼠啃咬等损害,对于保障电缆的安全使用具有重要的意义。那么,如何维护电缆护层保护器呢? 首先,我们要定期检查电缆护层保护器的性能。打开保护器,观察内部电缆是否完好,是否有破损或变形的情况。如果发现问题,应及时更换损坏的部件。 其次,要确保电缆护层保护器安装的位置正确。避免将其安装在潮湿、腐蚀性强的环境中,以免损坏保护器。同时,也要避免将保护器暴露在阳光下,以免老化加速。 最后,要定期清洁保护器表面,保持其干净整洁。这样可以避免杂物进入保护器内部,影响其性能。 总之,维护电缆护层保护器需要我们认真做好每一个细节,以确保保护器能够发挥其应有的作用,保护好我们电缆的安全。希望大家能够重视电缆护层保护器的维护工作,共同维护好公共设施的安全。
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号
在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
请教下各位高手,我是搞电气成套的,在做二次设计的时候经常看到有的设计院低压进线柜中的浪涌保护器上端加断路器,有的设计院在浪涌上端加熔断器,请问两者有区别吗
各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?
我之前接触的项目:每个高压柜都装设BSTG-B-12.7/600,然后低压进线柜装设SIWOU-100/4P,再则下级动力配电箱装设SIWOU-40/4P。问题:1.高压柜内的过电压保护器不属于后面的低压浪涌保护器吧? 2.究竟哪几个方要设置浪涌保护器?不同地点设置的保护器规格怎么确定? 3.保护浪涌保护器的断路器规格如何选择?希望大家多多指点,多谢了。
二类高层消防和普通客梯选择二级浪涌保护器CPM-R40T UP值为<=1.8KV In=40KA 防雷办说UP值不符合要求,请问大家规范要求二级浪涌保护器的up<=1.5KV吗
浪涌保护器的第一级,到第四级是怎么分的?注意,这个分级不是防雷等级的ABCD四个等级,也不是设备冲击耐压的I,II,III,IV四个等级,是按照放电电流来划分的等级,有没有知道的高手,引用的那个标准
当单级浪涌保护器(SPD)不能将入侵的冲击过电压抑制到规定保护电平以下时,就要采用含有二级、三级,甚至更多级非线性抑制元件的浪涌保护器(SPD)。 非线性元件RV2和 RV2都是压敏电阻,实用中RV1也可以使气体放电管,RV2也可以是稳压管或浪涌抑制二极管(TVS管)。两级之间的隔离元件ZS可以是电感LS或电阻RS,若RV1和RV2的导通电压分别是Un1和Un2,所选用的元件总是Un2>Un1。 很多人认为,当入侵冲击波加在X-E端子上时,总是第一级RV1先导通,然后才是第二级。实际上,第一级或第二级先导通都是有可能的,这取决于如下因素: 1.入侵冲击波的波型,主要时电流波前的升速(di/dt); 2.非线性元件RV1和RV2的导通电压的相对大小; 3.隔离阻抗的性质时电阻还是电感,以及它们的大小。 当ZS为电阻RS时,多数情况是第二级先导通。第二级导通后,当冲击电流I上升到i
电源浪涌保护器是防止破坏性的雷电流入侵建筑物电力系统的一种防雷装置。按照国际电工委员会的IEC的标准,低压配电系统中的电源浪涌保护器分为A、B、C和D四个等级。今天钧和电子为您详细讲解电源浪涌保护器的分类及作用。 一是,A级电源浪涌保护器(SPD) A级电源浪涌保护器用于低压架空线路,通常由火花间隙和压敏电阻串联构成。A级电源浪涌保护器设计的8/20μs标成放电电流为5kA,这种负荷在远处雷击情况下出现于供电系统。在直击雷情况下,火花间隙烧熔且非线性电阻熔化,脱离器将失效的浪涌保护器与系统脱离,保护线路的安全。 二是,B级电源浪涌保护器(SPD) B级电源浪涌保护器的放电能力要求最高,主要是为了雷电保护等电位连接。这级浪涌保护器是在防雷器区LPZ0A~LPZ1的界面上进行雷电和浪涌防护,能够多次承载10/350μs波型的雷电流而不受损坏,同时需与熔断电阻配合使用。 三是,C级电源浪涌保护器(SPD) C用于建筑物中的电气装置,安装在LPZ1~LPZ2的交接面上
电缆护层保护器的存在,都有着哪些至关重要的作用呢? 当长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障。 因此,按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器来限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障电压。 ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。随着时代的发展,社会的进步,电力行业对电缆护层保护器的需求量也逐日增加。目前保定众邦ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用在各个电力、铁路系统中。 电缆护层保护器在安装上需要注意:电缆护层保护器安装在电缆金属护层与地之间,采用无串联间隙、正常情况下,流过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器电阻变小,电流增大,释放电缆护层上的电荷,来保护电力电缆的安全运行。
为了确保浪涌保护器(SPD)的浪涌保护性能,其连接导体非常重要。连接导体分为内部和外部两种。钧和电子今天就浪涌保护器的连接导体做如下详细分享: 一、浪涌保护器的内部连接导体 浪涌保护器(SPD)内部的连接导体应有足够的截面积,长度要尽量短。冲击电流截流导体中的电流密度不能超过允许值,否则在大冲击电流下,导体的温升会太高,甚至熔断。现行的浪涌保护器技术标准还没有给出内部导体电流密度的规定。如果把冲击电流在导体中引起温升的过程近似作为绝热过程处理,即冲击电流产生的能量全部被导体吸收,使导体温度升高ΔT,即给定允许的导体升温ΔT,就可以计算出导体的允许电流密度J。 经过专业的公式核算,浪涌保护器中连接导体的长度要尽量短,以减小浪涌电流在连接线上产生的电阻性压降和电感性压降,以及导线所受的电动力。一般来说,浪涌保护器中连接导体的电阻性压降比电感性压降要小得多。因此,通常只考虑电感性成分。 在计算浪涌保护器的限制电压
浪涌保护器(SPD)选择时,需要按照保护设备性能特点、应用环境、安装位置等各方面综合因素进行选择。为了让您在选择浪涌保护器时有条不紊,今天,钧和电子从专业的角度为您分享一下“浪涌保护器(SPD)的选择步骤”,具体如下: 第一步,选择浪涌保护器的最大持续工作电压(UC)、短时过电压(UT)、标称放电电流(In)和最大放电电流(Imax)。浪涌保护器最大持续工作电压比电力系统的最大持续工作电压要大得多,浪涌保护器的暂态过电压比电网的暂态过电压大得多。 第二步,确定保护距离,即确定浪涌保护器的安装位置,通常情况下浪涌保护器需安装在各个防雷保护区交界处,但是由于受到环境因素及被保护设备的安装位置的影响,一般安装在被保护设备的前端,采取并联或串联方式,具体按产品说明书进行。 第三步,预期浪涌保护器的寿命和失效模式。浪涌保护器的最长使用寿命为5年,每个产品都有失效指示。 第四步,浪涌保护器(SPD)和其他电气的相互关系。正常情况下,Ic不会引起任何人身安全隐患及损坏其他设备;发生故障时,浪涌保护器(SPD)不会
知识点:屏蔽性