直流系统接地故障的分析与处理
1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <
对直流系统接地故障的分析与处理
对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
TDW-1路灯电缆故障定位仪
TDW-1型路灯电缆故障定位仪,又称低压电缆故障定位仪,使我公司针对低压电缆的特点而研发出来最新低压电缆故障测试仪器,它既适合市政路灯电缆故障,也可以作为“冲闪法”电缆故障测试仪的配套仪器,此仪器从实用性出发,恰好弥补了“冲闪法”电缆故障测试仪使用缺陷,二者优势互补,相得益彰,组成一套较完美的低压电缆故障测试仪。同时对高压电缆的低阻、断路故障也可快速定点,提高工效数倍。 本仪器是路灯电缆维护、路灯电缆故障查找的便携式、操作简单、高精度仪器。 优点特点: ★操作简单,无需分析波形。 ★便携,单人轻松操作,无需220V电源。 ★基于数字技术,定点准确。 ★故障点定位的同时,查找电缆走向、埋深。 ★抗干扰强,不受分叉、穿管等因素影响。 ★电缆上方系硬质路面,如地砖、水泥路面也不影响。 ★低压电缆的各种故障,开路、短路、断路、接地、死接地,外皮破损,电缆受潮,电缆氧化,泄露性故障等。 ★无需引入高压设备,安全轻松。 ★发射装
直流系统接地故障分析与处理的探讨
发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。