绝缘监测及故障定位仪应用案例解析
qianbotech
qianbotech Lv.2
2017年09月19日 15:23:42
只看楼主

随着自动化程度的提高,绝缘故障定位仪当前越来越多的应用于我们的生产生活之中,东莞乾博电子一直致力于绝缘故障定位系统的推广与应用,今天我们分享下绝缘故障定位仪在各种环境中的应用案例。 绝缘监测及绝缘故障定位系统应用案例一 ---绝缘监测及绝缘故障定位系统在轮船上的应用 因服务连续性是轮船上电网运作的基本要求,控制轮船上火灾和爆炸的风险也十分必要。 与此同时,该系统必须遵守保护财产和生命安全的规定。

随着自动化程度的提高,绝缘故障定位仪当前越来越多的应用于我们的生产生活之中,东莞乾博电子一直致力于绝缘故障定位系统的推广与应用,今天我们分享下绝缘故障定位仪在各种环境中的应用案例。
绝缘监测及绝缘故障定位系统应用案例一 ---绝缘监测及绝缘故障定位系统在轮船上的应用

因服务连续性是轮船上电网运作的基本要求,控制轮船上火灾和爆炸的风险也十分必要。
与此同时,该系统必须遵守保护财产和生命安全的规定。IT接地系统是适用于轮船的唯一接地系统。因而绝缘监测及绝缘故障定位系统也随着IT电网的应用而广泛运用于轮船。
东莞乾博电子携手IRELEC推出的50HZ绝缘监测及绝缘故障定位系统能适应各种需求的结构
因轮船电网非常多样化。在所有情况下,每个子电网至少有一台绝缘监测装置。
在具有多耦合的复杂电网中,必须根据耦合情况对监测设备进行协调。
绝缘故障定位:此功能对于某些类型的轮船而言是非常具有现实意义的
当运行条件比较严苛(湿度等)时,可能会经常发生绝缘故障。如果有大量馈线,则很难定位这些故障。
IRELEC推出的独有的50HZ绝缘故障定位系统可实现快速、轻松的定位,而且定位精准,误差为1千欧级别。
下面简要介绍东莞乾博电子和IRELEC推出的绝缘监测及绝缘故障定位系统的组成及原理:
IT系统如果出现单相接地故障,对地漏电流只能经过系统泄露电容对系统相线构成回路,而系统泄露电容引起的容抗远远大于TN系统中的接地电阻,因此IT系统中的漏电流非常的小,出现第一次漏电故障时,故障电流很小,不会对人或设备造成危险,系统可带故障运行。但此时已处于非正常状态,必须马上予以处理,避免第二次故障的出现。CPI3000的IT系统50Hz绝缘监测与故障定位通过向电网与地之间注入交流50Hz信号,监测供电系统对地绝缘状况,当被监测到的绝缘电阻阻值低于预先设定值(一般为50kΩ)时,监测仪发出报警信号,通知有关人员及时排查。为确保系统运行的可靠稳定,绝缘监测仪设有预报警与报警,预报警为报警阀值的2倍,所以工作人员首先会接到预报警信号,如果故障未解除,当绝缘电阻低于报警响应值时,声光报警同时启动。通过绝缘故障定位仪,迅速判断对地故障回路。大大节省抢修时间,极大提高工作效率,为系统的安全稳定运行提供了可靠保障
设计标准







标准
说明
NFC 15-100
Réseaux basse tension d’alimentation
NFC 15-211
Environnement hospitalier
UTE C63-080
Appareils mesure isolement permanent
CEI 364
Réseaux basse tension d’alimentation
VDE 255
Réseaux basse tension d’alimentation
功能特点
直流电流绝缘监测法
对地绝缘监测
故障检测与定位
组成部分介绍
IMD C00: 50Hz绝缘监测仪
FILD 10C50: 绝缘故障定位仪,可同时监测10 条回路
FILD 16C50: 16路绝缘故障定位扩展仪,可同时在线监测16 条回路(从属于FILD 10C50)
MS2: 浪涌保护器
CT: 零序电流互感器检测零序漏电电流
P.M. RN/RL: 限制阻抗部件




YNY-III.jpg


高压图片2.jpg