直流系统正或负极对地绝缘阻抗值降低到某个规定值或某个设定值时,我们称直流系统发生了接地故障。



             
         


1.直流接地现象:


1)电气一级报警3光字牌亮,确认报警来源直流I段(或II段)。


2)直流母线上绝缘监测装置有接地报警


3)直流母线正或负对地电压超过报警值


          

     图1 电气报警光字牌        


2.直流系统接地原因:

通常会导致直接接地的原因主要有三点:

1)蓄电池接地故障

2)负载接地故障

3)母线接地故障



         

         

             

3.查找接地故障

1)询问各值班员是否存在新启设备,造成电压异常。

2)确认现场设备是否有新开检修工作,造成电压异常。

3)就地查看#1机110V直流配电室馈线柜,确定接地分电屏。

4)汇报值长检查情况,与监盘人员沟通负荷倒换,待检修人员到场配合查找,涉及调度管辖设备应由值长向调度申请,同意后方可进行操作。

                        

图2 

#1机110v直流I段馈线柜

                        

图3 

#1机110v直流II段馈线柜


             

     

查看直流系统监测装置中:

image.png          

图4 直流系统绝缘监测装置

         

表1 绝缘监测装置参数说明表

对绝缘监测装置中各参数综合分析,结合故障告警记录和支路数据判断接地类型和大概接地点。

         

表2 接地类型分类表

         

表3 接地类型判别表


     

由于断路器跳闸线圈均接负极电源, 正极接地 可能导致断路器 误跳闸 , 负极接地 可能导致断路器的 拒跳闸 

依据不同接地情况

分清轻重缓急处理

          
          
            

设备直流接地查找步骤

          

值班员发现告警

         

1)值班人员发现电气一级报警3光字牌亮,#1机110V直流I段电压异常,立即汇报机组长、值长。

2)机组长联系各方确认无刚启动设备、无新开工检修作业。

3)派值班员去#1机直流配电室查看直流系统监测装置

确定接地回路

             

查看直流检测装置发现:

母线电压:   117 V

交流窜入值:0 V

正对地电阻:95.8K

负对地电阻:45.6K

正对地电压:77.6V

负对地电压:39.4V

对地差压:    38.2V

查看支路数据 发现:

#6支路电流异常

查看告警记录发现:

Q106对地压差告警,初步确定为6支路(负极间接)接地。

image.png                    
image.png                    
image.png                    

图5 直流系统监测装置

确定支路对应分电屏

             

查看#1机110V直流馈线图和现场标示牌确定#6支路对应#1机380V锅炉及公用#3直流分电屏

                      

图6 #1机110V直流I段#2馈线柜

                      

图7 #1机110V直流馈线图

查看分电屏对应负荷

             

逐个核对#1机380V锅炉及公用#3直流分电屏上直流空开对应带电间隔及间隔上对应负荷,拉负荷前与盘前人员沟通将带电间隔重要负荷进行倒换,避免在拉负荷过程中误跳闸导致事故扩大。

注意: 380V直流开关对应一列开关柜,6KV直流开关仅对应一个开关柜。

                      

#1机锅炉及公用 #3直流分电屏

                      

锅炉保安1AMCC#9柜直流开关

                      

锅炉保安I段#9间隔负荷

                      

#1机6KV#1直流分电屏

                      

#1机B开式水泵直流开关

                      

#1机B开式水泵开关柜

拉路法确定接地位置(开关)

             

1)对#1机380V锅炉及公用#3直流分电屏上逐个直流开关对应间隔重要负荷进行倒换后,联系值班员准备拉开直流空开。

2)联系值班人员加强对相应负荷的监视及故障状态。

3)对分电屏中直流开关逐个试拉3s后送回(若为6KV设备故障不送回),询问值班员观察故障是否消除,直到找出故障点。

拉路法注意事项

             

1.对直流分电屏内单一空开试拉前,联系盘前值班员,并就地查看直流空开对应间隔所带负荷,对重要负荷进行转移方可进行试拉。

2.我厂380V开关柜若带有马保,在合闸状态下拉开控制电源会造成对应设备失电跳闸,故在试拉电源前应倒换相应间隔所带负荷。

3.无马保的380V开关柜,合闸状态下失去直流电源仅失去监测和控制功能,不会导致设备跳闸。

4.6KV开关柜失去直流电源后仅失去监测和控制功能,不会导致设备跳闸。

                  

注:拉闸停电LA10703不会跳闸、LA10704会跳闸

                  

注:断开直流开关后 2117开关不跳闸