冷缩电缆附件的扩张设备简介
冷缩电缆附件的扩张设备简介电力电缆用冷缩附件产品的预扩张工艺,已从2000年的单一性与不完善,发展至今日的可选性与专业性。本公司相关技术人员根据多年的摸索与改进,对于冷缩扩张能够实现的多种工艺,均通过自制的专用设备成功生产了多年。并积累了部份数据如下: 一、冷缩主体(终端头,中间接头) 1.外定气扩法(立式) 设备动作多结构相对复杂、体型较庞大因此可参观性强、产品内壁干净、气压要求高、 耗气量大、容易局部破坏产品的物理交联链、工装模具投入较大、熟练生产周期3分钟一次、操作人员1~2名。 2.钢丝扩法(立式) 设备动作少操作简单、体型较高可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产)、耗气量小、不会破坏产品、生产周期根据产品长度而定(10kV户内70秒可完成)、工装模具投入少、设备适用性强(可扩张各种回转结构体及各种扩张比列)、操作人员1名。 3. 钢丝扩法(卧式) 设备动作少操作简单,而且操人员不容易疲劳、体型较长可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产
10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<