论热缩电缆头与冷缩电缆头的制作与差别
论热缩电缆头与冷缩电缆头的制作与差别 [摘 要]:在现代变、配电工程中,电缆头与电缆能否配用的合适,关系到电缆头能否安全运行,也影响整根电缆的使用寿命。 年以来我厂逐步将热缩电缆头改为冷缩电缆头,适应了企业的发展,降低了电缆故障率,保证了供电的可靠性。冷缩电缆头运行可靠,制作工艺简单,施工时间短,大大缩短了事故处理时间,保证了生产的及时恢复。 [关键词]:热缩电缆头;冷缩电缆头;优点;缺点;差别;比较 1.高压电缆头的基本要求 1.1电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。
单芯电缆与护层保护器,冷缩电缆头的制作
希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果!电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。 本公司生产的护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片)作为保护元件,没有串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。该护层保护器用进口绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越 。 性能指标: 序号 试验项目 标准要求 FBY-6 FBY-12 1 适用电缆护层最高工频感应过电压 6kV 12kV 2 方波容量 400A 400A 3 残压比 K≦2.5 K≦2.5 4 通流容量 65kA 65kA 5 直流残压试验 1mA残压≥4.5kV 1mA残压≥4.5kV 6 8/20μs冲击电流试验(20次) 5kA残压≤9.5kV 5kA残压≤19kV 弹性橡胶材料具有"弹性记忆"特性,犹如弹簧。冷缩技