有关10KV架空电缆的问题,请进
我想问一下,一般10KV架空电缆是有铠装还是无铠装的,由于我是要做计算,现在只知道其型号,要想知道其它的具体参数,在哪里能查得到啊。
求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数
如题,求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数:单位电阻,单位电抗或者帮忙选一下:5.3km,4MW,单芯和三芯分别选多大规格的。万分感谢!
10kV电缆长距离架空敷设
我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
10kV侧电缆及架空线路选型
10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
10kV电缆与架空线连接问题求教
各位老师,请教一个问题。我们公司有个承建工程,项目现状是变电站有一路10kV架空线引入厂区,厂区内有终端电杆,厂区的应急发电机出线电压10kV采用电缆出线。该出线电缆能与终端电杆的10kV架空线直接连接吗?应该怎么做? 继电保护跟全都用电缆连接是一样的设置吗?请各位老师赐教,谢谢啦。
35kV架空电缆方案是否可行?
35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,问题是:1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m
天润一舟OPGW光纤复合架空电缆
架空电缆采用钢绞线吊环敷设
如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
求购:软铜芯绝缘架空电缆
求购:软铜芯绝缘架空电缆作变压器引入线 10KV 50平方 100米 要求供货时间要快,打听了不少厂家和中间商都没有现货,急用。请朋友们帮忙 地点:北京 有的朋友请跟帖 留下联系方式 谢谢
1-10KV淞江路架空入地改电缆工程
1-10KV淞江路架空入地改电缆工程