求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数
wenxiang678
2012年06月06日 16:53:34
只看楼主

如题,求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数:单位电阻,单位电抗或者帮忙选一下:5.3km,4MW,单芯和三芯分别选多大规格的。万分感谢!

如题,求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数:单位电阻,单位电抗
或者帮忙选一下:5.3km,4MW,单芯和三芯分别选多大规格的。
万分感谢!
免费打赏
红苹果
2012年06月06日 18:18:46
2楼
120或者150的吧,,我这没有载流量。。。估计得这个左右档次。。
另外自己看压降,,哈哈
回复
dianqipanli
2012年06月06日 19:34:47
3楼
JKLYJ铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆。
20℃时导体的直流电阻不大于-Ω/Km
标称截面--mm²------------------------直流电阻值---------电缆载流量空气中敷设.40℃--A
-----------------------------------------------------------------------单芯-----------三芯
----10-----------------------------------------3.08--------------------71.2--------
----16----------------------------------------1.91---------------------94.2------
-----25---------------------------------------1.20---------------------123.2---------95-------
-----35--------------------------------------0.868---------------------149.6---------115.2----
----50---------------------------------------0.641---------------------179.8---------138.1----
---70----------------------------------------0.443---------------------226.8---------173.7----
----95---------------------------------------0.320----------------------270.5--------211.9----
----120-------------------------------------0.253----------------------321.1---------245.1-----
---150--------------------------------------0.206----------------------365.9---------278.9-----
---185--------------------------------------0.164-----------------------423.0--------321.9----
---240--------------------------------------0.125-----------------------504.4--------383.0----
---300--------------------------------------0.100-----------------------582.9-------441.7-----
选自《正泰输配电设备(电线电缆)》产品样本。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-6-6 19:43 编辑 ]
回复
wenxiang678
2012年06月08日 08:35:20
4楼
谢谢楼上的答复,不过要计算压降的话需要单位电阻和单位电抗,一般的话,这两个参数在一般的选型样本上都是查不到的,120的我已经找供电部门要到参数了,算了下,压降达到8.39%,150的就应该差不多了,不过这方面的参数还是很缺乏,配电手册上也只能查到一些常用型号电缆的电气参数,谁要是能提供一下这一型号电缆的所有电气参数列表就万分感谢了
回复
红苹果
2012年06月08日 08:52:28
5楼
这架空绝导没有什么天气参数。。选型可以不考虑这些
主要是压降,绝导可能得校验热稳定。。
你所说的条件是不是:
1、电缆导体最高允许工作温度90度。
2、敷设温度不低于 - 20度。
3、短路持续时间不大于5秒,导体最高温度不超过250度。
其他关于气象的没什么了哇。。其他都是线路设计的问题了。。
回复